bonsoir, j'ai un probleme avec ma chaudiere buderus 105U A FLAMME BLEU,elle se met en securite,cela se produit apres un long arret,quant elle a refroidie.Elle est equiper d'un brulleur danfoss.Que puis je faire pour resoudre ce probleme.
-----
23/10/2008, 20h52
#2
joh93
Invité
Re : chaudiere buderus
Bonsoir, elle ce met en securite, c'est a dire?
Elle ce met en securitee au moment de s'allumer?
24/10/2008, 12h43
#3
invitef0d8627a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : chaudiere buderus
Envoyé par joh93
Bonsoir, elle ce met en securite, c'est a dire?
Elle ce met en securitee au moment de s'allumer?
bonjours ,oui quand je la relance le bruleur se declanche,elle fonctionne 10 secondes environ et elle se met en securite.
24/10/2008, 17h52
#4
joh93
Invité
Re : chaudiere buderus
Ok donc le bruleur demarre correctement mais il n'y a pas detection de flamme.Vois au niveau de la cellule si elle n'est pas encrasser.