Chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz 4000 : s'allume correctemment, et s'éteint après 5". [résolu]
26/11/2008, 20h46
#31
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz 4000 : s'allume correctemment, et s'éteint après 5".
------
Bonjour à tous,
Le diagnostic tient la route.
Amicalement,
Marc.
-----
01/12/2008, 19h19
#32
invitee320074a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : Chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz 4000 : s'allume correctemment, et s'éteint après 5".
Boitier d'allumage reçu aujourd'hui et installé.
Le diagnostic établi par le chauffagiste (et initialement par «Cram 64») est a priori bon. Tout semble reparti dans l'ordre... foutu électronique !
D'après le chauffagiste, ce boitier de marque «SIT» référence 537 ABC fait souvent défaut. J'ose espérer que celui que j'ai récupéré à hériter de quelques corrections.
(A noter enfin que les références de ce boitier dans la notice d'utilisation de la chaudière Sunagaz 4000 BVI ne sont pas bonnes ! réf 102140 au lieu de 102146 pour les chaudières à ventouse)
Merci à tous
01/12/2008, 19h31
#33
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz 4000 : s'allume correctemment, et s'éteint après 5".