[Thermique] cumulus electrique
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

cumulus electrique



  1. #1
    invite3d88f42c

    cumulus electrique


    ------

    bonjour

    Mon cumulus électrique a un an. Depuis deux jours lorsque le bouton qui est sur le tableau électrique est en position "Normale" il ne donne qu'une eau à peine tiède.Pour pouvoir avoir de l'eau vraiment chaude il faut que je le laisse sur la position "forcée". Pouvez vous me dire pourquoi et que dois-je faire ? merci

    -----

  2. #2
    golfo57

    Re : cumulus electrique

    Bonjour,
    Un an c'est jeune, et de là à penser que la résistance soit déjà HS ? Quel type de résistance (stéatite ou plongeante), à mesurer.
    Sinon, peut-être que le temps qui vous est imparti en HC( heures creuses) n'est pas suffisant.

  3. #3
    Renzo

    Re : cumulus electrique

    Bonjour,
    Regarde si tu n'as pas de fuite sur le groupe de sécurité ou à un endroit quelconque du réseau d'eau chaude.
    Cordialement

  4. #4
    invite6f737abf

    Re : cumulus electrique

    Bonjour,
    Si vous le laissez fonctionner 4/5 heures en marche forcée, vous obtenez de l'eau chaude normalement? Dans ce cas ce n'est pas le chauffe-eau, il va falloir soupçonner la commande, c'est à dire soit le relais J/N dans la maison, soit le relais EDF (Mais avant de les appeler il vaut mieux être sur).
    Relevez le compteur le soir (HC et HP) et comparez avec le lendemain, ça vous donnera une idée de la conso en heures creuses.
    Après on verra.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef80bfdd5

    Re : cumulus electrique

    bonsoir,
    je suis le raisonnement de "goel 22" c'est a dire nous dire ce que le compteur de nuit donee sur une soirée

  7. #6
    golfo57

    Re : cumulus electrique

    Bonsoir à tous,

    Sinon, peut-être que le temps qui vous est imparti en HC( heures creuses) n'est pas suffisant
    , Qwatch!!
    Dans ce cas ce n'est pas le chauffe-eau, il va falloir soupçonner la commande, c'est à dire soit le relais J/N dans la maison, soit le relais EDF (Mais avant de les appeler il vaut mieux être sur)
    Oui, effectivement c'est une possibilité. Normalement si votre installation est aux normes vous devez avoir 2 disjoncteurs ou fusibles, un de 2 ou 10A, et un de 16 ou 20A, plus le relais J/N pour le cumulus.Vérifiez voir si le disj. ou fusible(2ou 10A) n'est pas déclenché.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Isolation cumulus electrique
    Par invite0a4cbf89 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 13/08/2008, 20h47
  2. [Thermique] Soucis de cumulus electrique
    Par invite4d84bced dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 03/11/2007, 14h01
  3. Cumulus Electrique
    Par invitee2791830 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/09/2007, 07h42
  4. choix de cumulus électrique
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 07/02/2007, 20h08
  5. pbl electrique cumulus
    Par invite5066b3aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/10/2006, 08h44
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...