    Chaudière De Dietrich City 3.24 : en panne totale. [résolu]


    ------

    Bonjour,
    Ma chaudière neuve de 4ans ne fait plus d'eau chaude sanitaire. Sans raison apparente et surtout aucun message d'erreur apparait. Seuls deux petits point apparaissent à la place de la température de l'eau sanitaire.
    Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, merci de me faire part de votre expérience.
    Bonne soirée à tous,

    -----

  2. Publicité
  3. #2
    maniacal

    Re : Chaudière de dietrich city 3.24

    salut
    quel est ta pression chauffage a droite?
    marche t'elle en position de chauffage?

  4. #3
    jeapap

    Re : Chaudière de dietrich city 3.24

    Oui la pression est à 1,5 bars et le chauffage fonctionne.

  5. #4
    maniacal

    Re : Chaudière de dietrich city 3.24

    le capteur de température d'eau chaude doit être hs ....
    vue qu'il n'y a pas de demande en eau chaude.
    pas facile de dépanner par internet désolé

  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    jeapap

    Smile Re : Chaudière de dietrich city 3.24

    OK mercije fais venir un dépanneur

  8. #6
    jeapap

    Re : Chaudière de dietrich city 3.24

    Problème résolu. C'est une coupure de courant qui a bloquée la production d'eau chaude de la chaudère. Une remise en route de celle-ci a provoqué une réinitialisation et tout est repartis comme avant.
    Bravo a SERVELITE que j'ai contacté Dimanche après midi, il sont intervenu dès Lundi matin a 10H00.

  9. Publicité
  10. #7
    Cram 64

    Re : Chaudière de dietrich city 3.24

    Bonjour à tous,

    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 16h52
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich CITY 1-24 disjoncte : résolu
    Par oc14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/03/2008, 10h59
  3. [Thermique] Bruit D'air Dans Chaudiere City de dietrich : résolu
    Par PAS87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 11/02/2008, 11h30
  4. [Thermique] panne chaudiere city compact 24 bic [résolu]
    Par PATOU55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2007, 17h39
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...