[Thermique] Chaudière qui monte en pression
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Chaudière qui monte en pression



  1. #1
    inviteff4beadb

    Question Chaudière qui monte en pression


    ------

    Bonjour, j'ai m'a Chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C 24 E
    Qui mon en pression toutes seule chauffage éteind.
    Le chauffagiste et venue et a changer le disconnecteur vérifié je pensel a bonbonne car il a pompé 2 a 3 coup avec une pompe et ma dit que la pression était bonne et toujour pareil.
    Elle prend + ou -1 bar régulièrement tous les 12 h00
    J'ai démonté pour voir en coupant l'eau général le robinet qui sert a faire le remplissage netoyer avec du vinaigre blanc pour le calcaire
    et toujour rien.
    Quand j'ai démonté celui ci et malgré que l'eau général était coupé de l'eau sortait du filtre.
    J'ai démonté celui-ci, netoyer mais n'était pas sale, l'eau s'écoulé par goutte par celui-ci.
    Serai t'il possible, car dérière il y a le détecteur de débit, que sa vienne de lui.
    MERCI D'avance pour vos réponse.

    -----

  2. #2
    invite1a8a285b

    Re : Chaudière qui monte en pression

    bonsoir ,

    je suis technicien chauffagiste specialisé en saunier duval , et je vous conseille de faire remplacer le vase d'expansion de votre chaudiere , la membrane de celui ci doit etre perçée ..

  3. #3
    inviteff4beadb

    Wink Re : Chaudière qui monte en pression

    Merci pour la réponse

    Question pour être moins bête et apprendre, si elle est percé.

    1 Pourquoi ne fuit-elle pas
    2 Pourquoi elle monte en pression au lieu dans perdre

    Merci

  4. #4
    inviteb34309c1

    Re : Chaudière qui monte en pression

    Bonjour,

    Il y a deux possibilités. Soit la membrane du vase d'expansion est percée. Le vase d'expansion est composé d'une vessie gonflé à l'azote d'un coté et l'autre partie est relié au réseau de chauffage. L'eau chaude prend plus de volume que l'eau froide, le but du vase d'expansion est d'absorber ce surplus de volume afin de garder une pression relativement stable quelque soit la température du reseau. Si la membrane est percée, il n'y a plus d'expansion, quand la température de l'eau augmente, la pression augmente aussi.

    Vous ne voyez pas de fuite car celle-ci est à l'intérrieure du vase (bonbonne).

    Il est possible aussi que la vanne de remplissage du réseau de chauffage soit défectueuse et laisse passer un léger débit d'eau même en position fermée.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    joh93
    Invité

    Re : Chaudière qui monte en pression

    Bonjour, il explique dans son 1er message que la pression monte alors que le chauffage est eteind.
    Quand la membrane du vespi est percé tu le vois normalement facilement, quand tu appuyes sur la valve tu vois de l'eau sortir.Si tel est le cas ton vespi est a changer.
    Je penses aussi comme centaurus que la vanne de remplissage peut etre en cause, sinon c'est qu'il y a une intercommunication sur l'echangeur par exemple.

  7. #6
    inviteff4beadb

    Re : Chaudière qui monte en pression

    Yes, la première fois j'ai netoyer rapidement la vanne de remplissage que j'ai fait trempé dans un peu de vinaigre blanc et elle ne prend plus que 0.3bar au lieu de + ou - 1 Bar toutes les 12h00 ce soir je redemonte et repete l'operation avec plus de minucie.

    Merci, je vous tiend au courrant demain

  8. #7
    inviteff4beadb

    Re : Chaudière qui monte en pression

    ????, j'ai démonté comme la dernière fois la vanne de remplissage et mieux nétoyé, mais surprise, j'ai tous remonté, et la c'est qu'il n'y a plus rien qui fonctionne?????
    Je n'ai plus de d'écran de pression sur le tableau de commande electronique,
    quand j'éteind et rallume l'électricité avec le bouton 0 et 1 j'enttend bien
    l'electricité qui fait fonctinner quelque chosse dans la chaudière, mais rien sur le tableau et pas d'eau chaude ni de chauffage????
    J'ai vérifié tous les connecteur, mais rien???
    Le problême hormis l'eau chaude, c'est que je ne s'ai plus la pression, donc je suis obliger de vider tous car il y a risque que la pression monte sans le savoir..
    A l'aide, Merci

  9. #8
    joh93
    Invité

    Re : Chaudière qui monte en pression

    Bonjour, entends bien un bruit dans la chaudiere, signe que des organes sont alimentés, mais rien du tout sur l'affichage?
    Ouvres le capot pour acceder aux circuits.Et regarde si tout les connecteurs sont bien emboités, surtout le petit qui est relier a l'afficheur.

    Tu n'as pas fait tomber la moindre goutte d'eau sur les circuits quand tu es intervenu ?

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 26/10/2008, 13h39
  2. [Thermique] megalis qui monte en pression
    Par invitee3396374 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 23/10/2008, 18h00
  3. chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    Par invite2fdf422d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 7
    Dernier message: 14/10/2008, 18h55
  4. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 21/11/2006, 17h57
  5. Chaudière qui monte en pression!
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2006, 18h40
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...