[Thermique] parametres de la vitodens 222
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 15 sur 15

parametres de la vitodens 222



  1. #1
    inviteb98de7fd

    Question parametres de la vitodens 222


    ------

    bonjour,
    je suis nous sur le forum et apres avoir lu vos commentaires(tres interressants) j'espere obtenir des explications sur mon installation
    l' hiver dernier ma chaudiere demarrait toutes les 5 minutes et mon installateur me disait que c'est normal la chaudiere module mais j'ai des doutes.
    pouvez vous m'aider?

    -----

  2. #2
    invite7e7d74eb

    Re : parametres de la vitodens 222

    bonsoir,

    as tu un échangeur a plaque ? ou boiler ?
    as tu un thermostat d' ambiance ou sonde d' ambiance ?
    c' est une nouvelle ?

    Quand elle demmare sur la regulation que vois tu ? un robinet ou un radiateur ?

  3. #3
    invite7e7d74eb

    Re : parametres de la vitodens 222

    Citation Envoyé par vincewill Voir le message
    bonsoir,

    as tu un échangeur a plaque ? ou boiler ?
    as tu un thermostat d' ambiance ou sonde d' ambiance ?
    c' est une nouvelle ?
    Tu as un changeur et une réserve d'eau de 46L .

    Quand elle demmare sur la regulation que vois tu ? un robinet ou un radiateur ?

  4. #4
    inviteb98de7fd

    Re : parametres de la vitodens 222

    Citation Envoyé par vincewill Voir le message
    bonsoir,

    as tu un échangeur a plaque ? ou boiler ?
    as tu un thermostat d' ambiance ou sonde d' ambiance ?
    c' est une nouvelle ?

    Quand elle demmare sur la regulation que vois tu ? un robinet ou un radiateur ?
    c'est une chaudiere récente à condensation de marque viessmann avec ballon d'eau chaude integré,sans thermostat d'ambiance,mais avec un regulateur vitotronic 200 et commande à distance vitotroll 300(sonde d'ambiance integre) et sonde exterieure.
    la chaudiere fonctionne tres bien sauf que une fois la T° de consigne atteind(20°) elle demarre toutes les 5 minutes et ce que quelques secondes toute la journée.
    est ce normal ou y a t'il des modifications à effectuer au niveau des parametres?
    merci pour votre aide

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite7e7d74eb

    Re : parametres de la vitodens 222

    ok

    sur le tableau quand elle démarre tu vois un robinet ou un radiateur ?
    ton eau chaude est elle tres chaude au debut et apres beaucoup plus foide ?

    en général les paramêtre d' origine sont correcte... si on ne les as pas touché

  7. #6
    inviteb98de7fd

    Re : parametres de la vitodens 222

    Citation Envoyé par vincewill Voir le message
    Tu as un changeur et une réserve d'eau de 46L .

    Quand elle demmare sur la regulation que vois tu ? un robinet ou un radiateur ?
    quand elle demarre il y a un robinet et un radiateur.

    cordialement

  8. #7
    inviteb98de7fd

    Re : parametres de la vitodens 222

    Citation Envoyé par Lnab3 Voir le message
    quand elle demarre il y a un robinet et un radiateur.

    cordialement

    oupsquand elle demarre il y a que le radiateur.

  9. #8
    invite7e7d74eb

    Re : parametres de la vitodens 222

    ok,
    ca veut dire que le probleme ( si il y a en as un !) vient du chauffage
    Elle s' enclenche meme si tu met la T° ambiance est sur 10c° par ex ? ou meme si elle est sur anti gel ?

    en cliquant sur les touches ( voir fichier !)
    peux tu me dire la pente A1 ? Temps chaud Consi ?
    Images attachées Images attachées  

  10. #9
    invite7e7d74eb

    Re : parametres de la vitodens 222

    J' avais pas bien lu ton premier message " mon installation
    l' hiver dernier ma chaudiere demarrait toutes les 5 minutes "

    Donc, oui c' est possible, en fonction de la T° de consigne et de la déperdition de ta maison ! et de la pente mal réglé !!
    L' échangeur de chaleur en inox ne contient meme pas 5L d'eau de chauffage, l' eau chaude est vite partie !

    Ce qu' il faut savoir, c est qu' une chaudière a condensation doit tourner au moin 2000H par an ! maintenant il faut demande à ton chauffagiste de reglé la puissance de ta chaudère en fonction de la déperdition de ton batiment !!!

  11. #10
    inviteb98de7fd

    Re : parametres de la vitodens 222

    bonjour vincewill je vous remercie pour votre aide.
    en fait la pente est sur 14 et //0
    0° ext. eau de depart 50°
    concernant la puissance de la chaudiere c'est un bruleur modulant je pensais qu'elle adaptait la puissance automatiquement.
    mais en verifiant la notice effectivement j'ai constate qu'on pouvait lui fixer une puissance maxi.

    amicalement

  12. #11
    inviteb98de7fd

    Re : parametres de la vitodens 222

    j'avais oublié
    T° chaud cons 5°

  13. #12
    invite7e7d74eb

    Re : parametres de la vitodens 222

    voici la formule pour régler une bonne courbe de chauffe

    Temp. départ du régime - 20 / 20 -( -10)

    -10 = température hivernale
    20 température de départ de la courbe de chauffe

    Ex: pour un radiateur depart 70/50
    (70-20) / ( 20 - (-10)) = 50 / 30 = 1,66 = 1,7

    Adaptez la courbe de base en prenant une courbe de chauffe plus basse

    - 0,2 pour les radiateur
    - 0,1 pour le sol
    Ex = courbe de base de 1,7 = courbe adaptée = 1,5


    Maintenant il faut corrigé la courbe de chauffage adaptée avec le décallage parallèle comme ceci

    Radiateur décalage parallèle =+ 6
    sol décalage = + 3

    ex Radiateur pente de 1,5 et la paralèle de +6


    Pour réglé la puissance de ta chaudière en mode Chauffage
    il faut appuyer sur Standby et sur le robinet avec La témpérature pendant quelque second

    Une fois la puissance réglé, il faut faire obligatoire un test de combustion et le noté dans la notice de maintenance.

    vince

  14. #13
    inviteb98de7fd

    Re : parametres de la vitodens 222

    merci vincewill,
    ma pente de base 14 je la met à12 et la // de base 0 je la met à +6 je voulais savoir si une fois ces parametres modifiés je dois à nouveau(en hiver)modifier ou je n'y touche plus?
    merci pour ton aide

  15. #14
    invite7e7d74eb

    Re : parametres de la vitodens 222

    En plein hiver, il y a jamais de probleme avec une sonde ext!
    c' est souvent le printemps et l' autome qu' on as peu froid !
    c est pour cela qu' on diminue un peu la pente et qu' on ajoute une paralle , pour relevé un peu la T° quand il fait un peu moin froid!

    on as pas " vraimment " la bonne pente du premier coup, il faut essayer comme la formule et voir ce que ca dit !

  16. #15
    inviteb98de7fd

    Re : parametres de la vitodens 222

    Citation Envoyé par vincewill Voir le message
    En plein hiver, il y a jamais de probleme avec une sonde ext!
    c' est souvent le printemps et l' autome qu' on as peu froid !
    c est pour cela qu' on diminue un peu la pente et qu' on ajoute une paralle , pour relevé un peu la T° quand il fait un peu moin froid!

    on as pas " vraimment " la bonne pente du premier coup, il faut essayer comme la formule et voir ce que ca dit !
    bonsoir,
    ma question etait de savoir si je vais devoir ramener la // à 0 cette hiver

Discussions similaires

  1. [Thermique] panne vitodens 200
    Par spit59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 26/06/2009, 21h51
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 222 WHSA : différentiel chauffage trop élevé.
    Par inviteaf782518 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 13/03/2009, 17h13
  3. remplissage vitodens 200
    Par inviteef2b7877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2009, 10h25
  4. Réglage optimal Vitodens 200
    Par invite3a42c562 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/01/2009, 20h55
  5. Je me présente Graphit 222 et meilleurs voeux
    Par invite3998f40a dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 10/01/2006, 17h44
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...