Bonjour à tous,
comme je trouve ces forums dépannage fort utile je viens porter ma pierre à l'édifice.
J'ai un systeme Rotex GSU25 avec 1000L et 4 panneaux de 10,5m2.
La chaudiere gaz à condensation m'a lachée cette semaine apres 2ans sans soucis majeur peut etre apres des coupures electriques.
L'erreur affichée est 70-6, cad que la liaison entre la régule théta et l'automate du bruleur CVBC est rompue. Bien entendu c'est rarement les cables qui lachent! (sauf si on élève des souris).
Dans mon cas c'est la carte CVBC qui a cramé cout pièce 145€ht + dplcment+calibrage etc...!http://forums.futura-sciences.com/im...es/Grrrr24.gif
Foutu pour foutu j'ai ouvert (garantie de 2 ans dépassée) et au premier coup d'oeil je note 2 resistances de 18 ohm cramées au niveau du filtre d'entrée. Après les avoir changée, au testeur je remarque que le transformateur moulé 230V->9v est cramé lui aussi (gros composant bleu avec 4 picots). Je le change et devinez quoi : c'est reparti comme en 14 ! http://forums.futura-sciences.com/im....gif:spotting:
Cout de l'operation 2 resistances à 0,1€+1transfo EGA 9/1/1,2 à 5€ et 8 points de soudure...http://forums.futura-sciences.com/im...ies/icon10.gif
Je tenais à faire ce post car c'est visiblement une faiblesse de ce matériel (le reparateur m'a diagnostiqué la panne par tel et en plus il a la piece en stock si c'est pas un signe ça!).
En espérant que ça serve à quelqu'un
-----