[Thermique] Régulation Siemens Landis et Gyr Staeffa Rvl470 !
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Régulation Siemens Landis et Gyr Staeffa Rvl470 !



  1. #1
    invitef91ab7d0

    Lightbulb Régulation Siemens Landis et Gyr Staeffa Rvl470 !


    ------

    Bonjour,
    Je viens de récupérer un RVL470, malheureusement, il est toujours bloqué en mode eco quand il est en mode auto.
    Y a t-il un moyen de déverrouiller cette fonction ou de faire un reset usine de l'appareil.
    Il a 1457 heures de fonctionnement, le logiciel Version 3.5.
    Merci de votre aide

    Yack370

    -----

  2. #2
    invitef91ab7d0

    Thumbs up Re : Rvl470

    Bonjour,

    Pour info cela peut servir.
    Il faut désactiver les lignes de commande 61 et 62

  3. #3
    Linn

    Re : Rvl470

    Déplacé en dépannage

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Rvl470

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage yack370,

    C'est la température " ECO de jour " ligne 61 réglé en usine à 17 °C qui verrouillait le chauffage, de même que la ligne 32 agit sur l' " ECO de nuit ".

    Cordialement,

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef91ab7d0

    Re : Rvl470

    Bonsoir,
    Merci pour la reponse.
    J'ai une question
    Qu'elle est la difference entre "Consigne pour régime REDUIT", Température de non chauffage (eco jour) et Température de non chauffage (eco nuit).
    les 2 lignes de commande 61 et 62 sont devalidée, donc j'utilise que comfort et regime reduit si je ne me trompe pas.
    Par contre en consigne d'arret du chauffage pendant la journée , je me trouve en nuit, et en regime nuit, je n'ai pas de symbole donc je pense que je suis en reduit. J'ai du mal à comprendre.

    Merci pour votre aide pour un peu plus de comprehension de ma regul.
    Cordialement

    Yack370

  7. #6
    invite728b013d

    Re : Rvl470

    Bonjour à tous,

    Yack370, les fonctions " ECO jour et ECO nuit " sont les seuils au-dessus desquels le chauffage ne se met pas en service. Si tu as programmé des plages de confort et de réduit dans la journée, il est normal que tu te trouves en réduit à ces moments.

    Les lignes 1 et 2 te permettent d'afficher les consignes, les plages : lignes 5 à 10.

    Cordialement,

    Marc.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Régulation RVL 46 de Landis et Gyr : V3V vient en fermeture !
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/10/2009, 21h10
  2. [Thermique] Panne de régulateur Landis & Gyr RVL 41.10
    Par behache dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2009, 16h25
  3. [Thermique] TA Landis et Gyr REV20 : cherche notice. [résolu]
    Par invite0b2c9103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/01/2009, 23h20
  4. Régulation de température avec RVL470
    Par invite92f356ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 09/01/2009, 15h39
  5. [Thermique] Recherche schéma INTERNE de régulateur Landis et Gyr RVL 41
    Par behache dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/01/2009, 15h19
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...