[Blanc] Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !



  1. #1
    invitec1bca985

    Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !


    ------

    Bonjour, j'ai un vase d'expansion derrière mon groupe de sécurité, mais malgré ça, depuis deux jours, ça coule parfois du groupe.

    Comment cela se fait il ?

    Merci d'avance.

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !

    Bonjour xolx,

    La première idée pression réseau excessive, si un régulateur de pression il faudra vérifier son fonctionnement à l'aide d'un manomètre.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invitec1bca985

    Re : Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !

    OK, mais déjà la pression est basse ici, et le vase est là depuis 14 mois sans problèmes...

    Le vase ne serait pas plain ?

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !

    Re,

    La pression est basse ici, pourquoi un vase d'expansion sanitaire alors ?

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitec1bca985

    Re : Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !

    En fait, dixit le plombier, c'est pour récupérer l'eau qui fuit lorsque le chauffe eau est en pression; ( Volume d'eau plus important eau chade)

  7. #6
    invite728b013d

    Re : Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !

    Re,

    D'accord pour le principe, mais si la pression est en-dessous de 3 b un groupe de sécurité en bon état ne fuit pas d'ou ma première question quelle pression réseau seul un manomètre pourra le dire.

    Marc.

  8. #7
    invitec1bca985

    Re : Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !

    A l'installation, la pression était de trois bars dans le réseau. Si la pression n'a pas bougé, ça serait le group de sécurité encore ? Mais en cas, de surpression tout devrait aller dans le vase ? Non ? Puisqu'il est raccordé avant le vase !

  9. #8
    invite728b013d

    Re : Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !

    Re,

    Le vase est constitué de deux coquilles séparées par une membrane caoutchouc, d'un côté de l'azote, et de l'autre le contact de l'eau sanitaire. 14 mois paraît faible pour que le vase soit vide d'air, mais pourquoi pas, il faut le déposer et vérifier qu'il reste une pression de gonflage suffisante.

    Marc.

  10. #9
    invitec1bca985

    Re : Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !

    Oulà, là s'arrêtent mes compétences, comment fiare ?

  11. #10
    invite728b013d

    Re : Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !

    Re,

    Il faut fermer l'eau, ouvrir un robinet d'ECS (eau chaude sanitaire) préparer un bouchon en 20/27 (3/4") mâle, dévisser le vase mettre le bouchon à la place.

    A l'aide d'un manomètre pour cycles vérifier si il reste de l'air.

    Marc.

Discussions similaires

  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Ariston : fuit.
    Par inviteb879cce6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/04/2009, 19h25
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : groupe de sécurite fuit. [résolu]
    Par invite8f187f64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 22/11/2008, 19h20
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : poser un vase expansion pour éviter au GS de s'ouvrir.
    Par inviteb078c997 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 19/11/2008, 21h07
  5. [Divers] Chauffe eau électrique Atlantic fuit [résolu]
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/08/2008, 19h12
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...