    bonjours
    j'ai un défaut avec ma chaudière megalis a ventouse le défaut afficher et "FA"et quelque fois "F7" la chaudière se coupe et plus de chaudière donc la nuit ça caille ce défaut a commencer l'hiver dernier et cette été aucun défaut, et voila l'hiver et ça recommence et le défaut est de plus en plus fréquent

    -----

  2. #2
    Renzo

    Re : elm leblanc

    Bonsoir,
    Contrôle le positionnement et l'état de la sonde d'ionisation.
    Cordialement

  3. #3
    invite00395673

    Re : elm leblanc

    Merci pour ta réponse j'ai contrôler la sonde et le câblage elle parais en bonne état "le constructeur préconise un changement tout les trois ans" j'ai peaufiner l'orientation de la sonde pour l'instant j'attends.