    Bonsoir,
    Pour résumer, je suis en panne avec la chaudière WTG26.
    Le cycle de démarrage se déroule bien pendant quelques secondes :
    _arrivée gaz Ok
    _Puis étincelage OK
    _Flamme pendant quelques secondes et le voyant rouge de défaut s'allume.

    Au premier abord j'ai pensé à l'électrode de ionisation qui ne donnait pas l'information de présence de flamme donc je l'ai remplacé (par une neuve)
    J'ai changé son câble mais là encore sans effet.

    Je me retourne maintenant vers vous pour une assistance que j'accueillerai chaleureusement.

    -----

  2. #2
    rochois

    Re : Chaudière Weishaupt WTG 26

    Je demande au modérateur de clore cette conversation après avoir remercier MOUFFETTE pour sa réponse apportée dans un autre dialogue."Vérifie la polarité"
    J'avais branché la chaudière sur une triplette pour la nettoyer et raccorder un éclairage et il semblerait que la polarité s'en est trouvée inversée.
    Maintenant tout chauffe après un long week-end glacé sans eau chaude.
    Mes chaleureux remerciements MOUFFETTE.
    Et il est parfois intéressant de se mêler dans la conversation des grands.
    Merci

  3. #3
    invite728b013d

    Re : Chaudière Weishaupt WTG 26

    Bonjour à tous,

    Il faut commencer par vérifier que le neutre et la phase sont bien à leur place sur le bornier chaudière.

    Cordialement,

    Marc.

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Chaudière Weishaupt WTG 26

    Re,

    Mon post est arrivé trop tard. Je clos la discussion résolue.

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière à gaz Gémini Equinox : passe en sécurité à l'allumage. [résolu]
    Par invite98dbb7ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 04/04/2009, 15h50
  2. [Thermique] Chaudière Fioul Vitola-Uniferal : mise en sécurité. [résolu]
    Par invite6b04a47d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2009, 20h42
  3. [Thermique] Chaudière fioul Lamborghini Fast 32 : mise en sécurité. [résolu]
    Par invite442ac7cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/01/2009, 19h23
  4. [Thermique] Chaudière Acléa : mise en sécurité du thermocouple. [résolu]
    Par invite1059887c dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2008, 12h55
  5. [Thermique] Mise en sécurité HYDROMOTRIX 32 kW [résolu]
    Par invite05725866 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 19/09/2008, 21h22
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...