Bonjour,
Je suis possésseur d'une chaudière gaz condens. atlantic 4030VBR et tente d'apprivoiser les paramètres de la régulation.
configuration :
- 1 circuit emeteur radiateur (maxi 40°C cet hivers pour l'instant)
- régulation par sonde exterieure située plein nord
- thermostatiques dans la pièce de vie (apports solaires + poêle bois)
Ma problèmatique :
pente réglée à 7.5 puis à 10 depuis les grands froids.
La temperature départ semble stable à 40°C depuis 2 jours, alors que l'on a entre temps gagné environ 15°C (de -8 à +7°).
Paramètres relevés :
PAR03 : type batiment : 20 (semble être ce qu'il faut pour un batiment bien isolé)
PAR21 : Tmax circuit 1 : 60°
PAR22 : Tmin :20°
PAR28 tempo maxi chauffage reduite : 15 minutes. C'est quoi ???
PAR42 : fonction auto activée = 1
PAR44 reg sonde ext = 1
PAR45 pente = 10 (reglée à 20 en usine)
PAR65 reactivité sonde ext : 255 (reglable de 0 à 255) soit lente
Pas de paramètre de réglage du décallage de la courbe de chauffe, je suppose que cela se fait avec la molette confort (-5 à +5)
J'ai donc fait plusieurs essais :
1) modification de la T° confort à -1 --> la Tdépart passe de 40 à 38°
Logique !!!
2) comme la temperature départ ne bouge pas depuis 2 jours, extinction totale et reboot de la chaudière.
Miracle : la Tdépart passe de 40° à 30°.
Maintenant comment interfère le paramètre 03 dans larégulation ?
" le calcul de la temperature depart chauffage tient compte de l'isolation du batiment" j'aimerais comprendre d'autant que c'est un paramètre sans unité
Comment est prise en compte la réactivité de la sonde exterieure, elle prend une valeur tous les X heures, elle introduit un déphasage, elle fait une moyenne sur X heures ?? .
C'est sur qu'elle interfère dans le calcul car la réinitialisation de la chaudière change bien la temp départ.
Si vous êtes arrivés là, merci de m'avoir lu et de m'aider à comprendre.
lien vers la notice (parametres page22) :
http://www.atlantic-francobelge.fr/d...anco-belge.pdf
-----