[Thermique] Regulation sonde ext et réglage pente.
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Regulation sonde ext et réglage pente.



  1. #1
    nicolas42

    Regulation sonde ext et réglage pente.


    ------

    Bonjour,
    Je suis possésseur d'une chaudière gaz condens. atlantic 4030VBR et tente d'apprivoiser les paramètres de la régulation.
    configuration :
    - 1 circuit emeteur radiateur (maxi 40°C cet hivers pour l'instant)
    - régulation par sonde exterieure située plein nord
    - thermostatiques dans la pièce de vie (apports solaires + poêle bois)

    Ma problèmatique :
    pente réglée à 7.5 puis à 10 depuis les grands froids.
    La temperature départ semble stable à 40°C depuis 2 jours, alors que l'on a entre temps gagné environ 15°C (de -8 à +7°).

    Paramètres relevés :
    PAR03 : type batiment : 20 (semble être ce qu'il faut pour un batiment bien isolé)
    PAR21 : Tmax circuit 1 : 60°
    PAR22 : Tmin :20°
    PAR28 tempo maxi chauffage reduite : 15 minutes. C'est quoi ???
    PAR42 : fonction auto activée = 1
    PAR44 reg sonde ext = 1
    PAR45 pente = 10 (reglée à 20 en usine)
    PAR65 reactivité sonde ext : 255 (reglable de 0 à 255) soit lente

    Pas de paramètre de réglage du décallage de la courbe de chauffe, je suppose que cela se fait avec la molette confort (-5 à +5)

    J'ai donc fait plusieurs essais :
    1) modification de la T° confort à -1 --> la Tdépart passe de 40 à 38°
    Logique !!!
    2) comme la temperature départ ne bouge pas depuis 2 jours, extinction totale et reboot de la chaudière.
    Miracle : la Tdépart passe de 40° à 30°.

    Maintenant comment interfère le paramètre 03 dans larégulation ?
    " le calcul de la temperature depart chauffage tient compte de l'isolation du batiment" j'aimerais comprendre d'autant que c'est un paramètre sans unité

    Comment est prise en compte la réactivité de la sonde exterieure, elle prend une valeur tous les X heures, elle introduit un déphasage, elle fait une moyenne sur X heures ?? .
    C'est sur qu'elle interfère dans le calcul car la réinitialisation de la chaudière change bien la temp départ.


    Si vous êtes arrivés là, merci de m'avoir lu et de m'aider à comprendre.

    lien vers la notice (parametres page22) :
    http://www.atlantic-francobelge.fr/d...anco-belge.pdf

    -----

  2. #2
    nicolas42

    Re : Regulation sonde ext et réglage pente.

    Re-bonjour,
    j'ai bien peur que ma discussion n'interesse pas grand monde, pourtant ça pourrait en aider d'autres à régler leurs paramètre

    PS : si un modo pouvait déplacement dans le forum bioclimatique / chauffage vu que je suis pas en panne et que tout marche correctement... je veux juste comprendre quoi
    A+

  3. #3
    Renzo

    Re : Regulation sonde ext et réglage pente.

    Bonjour,
    Pour un circuit radiateur il n'y a pas besoin d'inertie, donc augmente la réactivité de la sonde extérieure.
    Cordialement

Discussions similaires

  1. Régulation sonde extérieure et insert
    Par invite84e84385 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 13
    Dernier message: 06/03/2013, 22h25
  2. Choix de sonde température pour régulation via automate wago
    Par invitebce7bba1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 12
    Dernier message: 24/02/2011, 14h13
  3. [Thermique] Régulation Siemens RVP 200 : réglage sortie TOR ?
    Par inviteec782ac2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 16h02
  4. [Thermique] Panne sonde temperature EXT Calotronic 200
    Par invite9d1a4ce4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 10/11/2008, 17h55
  5. Thermostat programmable avec regulation par sonde exterieure
    Par invite0f22144b dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 29/08/2008, 22h59
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...