Norme EDF
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 19 sur 19

Norme EDF



  1. #1
    invite8a1ee9f2

    Norme EDF


    ------

    Bonjour,

    Je poste ce message car j'aurais voulu l'avis de specialiste sur le sujet. J'ai une instalation electrique qui a était "mise aux normes". Je doute sur les points suivant:
    -L'abscence de prise de terre dans les chambres et couloirs.
    -Le marquage du tableau ne correspond pas aux bon circuits
    -Des fils sont repiquer pour ne pas avoir a tout retirer du tableau(ex:une prise dans un chambre==>cable repiquer pour trois prise dans la chambre voisine)

    Le point suivant m'inquiete particulièrement: Le disjoncteur principal est equiper d'un fusible 30A sous sceller. L'electritien a enlever le sceller pour le remplacer par un 45A et n'as pas remis de sceller. Si c'est sous celler c'est pas EDF qui est censer le changer .
    Donc voila ma question est de savoir si cette instalation a bien était mise aux
    normes??
    Et si quelqu'un pourai me dire ou je peut trouver la norme 15-100 qui etait en voguer en aout-septembre 2002 periode ou ont étaient realiser les travaux sa serait sympas

    -----

  2. #2
    JPL
    Responsable des forums

    Re : Norme EDF

    Ce que tu décris me paraît assez explicite pour qu'il n'y ait pas de doute. Quant à la norme C 15-100, c'est un énorme pavé qui te rebutera et qui, comme toutes les norme NF est payante. Tu peux toutefois en trouver divers commentaires sur internet avec Google.
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  3. #3
    invite8a1ee9f2

    Re : Norme EDF

    Salut,

    Merci JPL c'est bien ce que je penser. Pour le paver je m'en douter un peu. Si quelqu'un saurai quellle partie de la norme parle des prises de terre pour pouvoir lui metre sous le nez et qu'il les installe sans discuter sa serai sympas.

    Pour le plomb enlever il vaux mieux prevenir EDF pour qu'il viennent le constater plutot qu'il le constate lors d'un controle car apres sa va etre pour moi les probleme

  4. #4
    invite1135230b

    Re : Norme EDF

    Bonjour,
    Il est difficile de se prononcer de part le fait que nous ne voyons pas votre installation.toute fois il existe un organisme agréé qui s’appelle consuel qu’il faut ne pas hésiter à saisir dans le cas de ce type de litige leurs prestations n’est pas gratuite mais vous garantira de la qualité du travail. Amicalement mic33

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite8a1ee9f2

    Re : Norme EDF

    Citation Envoyé par mic33
    Bonjour,
    Il est difficile de se prononcer de part le fait que nous ne voyons pas votre installation.toute fois il existe un organisme agréé qui s’appelle consuel qu’il faut ne pas hésiter à saisir dans le cas de ce type de litige leurs prestations n’est pas gratuite mais vous garantira de la qualité du travail. Amicalement mic33
    Merci pour la reponse. L'instalation est "corecte" on peut dire mis a part l'abscence de terre et le plombs enlever. Ces deux point m'inquiétent particulièrement. La prise de terre n'a pas était installer dans les pièces evoquer un peu plus haut car le sol est conciderer comme isolant(lino) alors que dans le catalogue le la plateforme(fourniseur por pour ceux qui conaissent) il est bien indiquer en memento que tous els circiut electriques doivent etre muni de terre y compris le circuit lumiére.

  7. #6
    invitef4d4c95a

    Re : Norme EDF

    Bonsoir ,



    Il y a plusieurs choses :


    - d'une part , pour quelle raison , l'installateur a-t-il remplacé le fusible 30 A par un fusible 45 A ?
    As-tu demandé à augmenter la puissance délivrée par ton installation ?
    Saches que si tel était le cas , la facturation suivra , en conséquence ( tarif différent , à la hausse , évidemment )


    - d'autre part , ce fusible ne se trouve pas dans le disjoncteur différentiel mais à l'intérieur du compteur électrique . Le professionnel peut accéder à ce compteur et a le droit d'intervenir dessus s'il est habilité par les services : E.D.F . De même , qu'il a le droit d'intervenir sur ton installation électrique au niveau du disjoncteur différentiel et autre disjoncteur , ainsi que sur le tableau de distribution de fusibles ou autre élément plus sophistiqué , pour couper un circuit électrique .

    Le travail achevé , tu dois faire appel au service : E.D.F , afin qu'il procède au nouveau scellement , après avoir constaté que les travaux ont été effectués , selon les normes en vigueur .


    Enfin , l'installation de prises de courant électrique munie de la protection à la terre est obligatoire depuis quelques années déjà , selon une nouvelle norme .




    A plus tard

  8. #7
    invite8a1ee9f2

    Re : Norme EDF

    Citation Envoyé par Daniel75
    - d'une part , pour quelle raison , l'installateur a-t-il remplacé le fusible 30 A par un fusible 45 A ?
    As-tu demandé à augmenter la puissance délivrée par ton installation ?
    Il a augmenter le fusible car il a installer des chaufage electrique(convecteur et radian) mais quand on en allumer trop ou que la machine a laver ou seche linge était allumer en meme temps le general sauter.


    Citation Envoyé par Daniel75
    - d'autre part , ce fusible ne se trouve pas dans le disjoncteur différentiel mais à l'intérieur du compteur électrique . Le professionnel peut accéder à ce compteur et a le droit d'intervenir dessus s'il est habilité par les services : E.D.F .
    Je ne sais pas s'il est habiliter. Le fusible n'est pas placer dans le compteur electrique mais sur le general de la maison apres le compteur.
    Citation Envoyé par Daniel75
    Enfin , l'installation de prises de courant électrique munie de la protection à la terre est obligatoire depuis quelques années déjà , selon une nouvelle norme .
    Auait-tu la partie exact de la norme qui l'oblige a la metre car je le cite:" la mise a la terre n'est pas obligatoire car ce n'est pas une rehabilitaion totale et que sa vous aurez couter beaucoup plus cher si je vous l'avez mise"

  9. #8
    f6bes

    Re : Norme EDF

    Bjr,
    Un conseil aussi, conserver soigneusement la facture
    et SURTOUT vérifier que la DESCRIPTION sur la facture
    corresponde bien à la réalité des travaux.
    S'il y a un devis détaillé,accepté et signé des deux parties
    ce n'est pas plus mal.
    Se méfier des facturations globales (sans descriptif).
    Difficile ensuite de contester une prestations.
    Cordialement

  10. #9
    invitef4d4c95a

    Re : Norme EDF

    Bonsoir ,



    Citation Envoyé par Eliès

    Il a augmenter le fusible car il a installer des chaufage electrique(convecteur et radian) mais quand on en allumer trop ou que la machine a laver ou seche linge était allumer en meme temps le general sauter.

    D'accord , donc , il s'agissait bien d'autoriser une augmentation de la consommation d'énergie de ton installation .



    Citation Envoyé par Eliès

    Je ne sais pas s'il est habiliter. Le fusible n'est pas placer dans le compteur electrique mais sur le general de la maison apres le compteur.

    Oui , je me suis mal exprimé , le fusible est à proximité immédiate du compteur électrique et le tout placé à l'intérieur d'une armoire électrique de protection du compteur , pour certaines habitations .

    Cette armoire peut être , aussi , placée à l'intérieur de l'habitation .

    Dans les anciennes constructions , elle est placée , à l'extérieur , dans un local prévu pour la circonstance et dans lequel , on trouve , également , les compteurs de gaz et les compteurs d'eau des locataires , dans le cas , des : H.L.M ou de logements sociaux collectifs .





    Citation Envoyé par Eliès


    Auait-tu la partie exact de la norme qui l'oblige a la metre car je le cite:" la mise a la terre n'est pas obligatoire car ce n'est pas une rehabilitaion totale et que sa vous aurez couter beaucoup plus cher si je vous l'avez mise"


    Je n'ai pas l'alinéa en question sous la main , mais ce que je peux t'affirmer , c'est le devoir d'obligation , d'installer cette protection électrique de mise à la terre concernant toutes les prises de courant électrique ainsi que tous les points lumineux d'une habitation neuve .

    Toutefois , les habitations à loyer modéré datant de plus de 30 ans ( H.L.M ) sont obligés , dans le cadre d'un départ de l'un de ses locataires , de procéder à une rénovation de remise aux normes de toutes les installations quelles qui soient ( électrique , gaz , eau , autre énergie , etc... ) , sans parler des rénovations extérieures et intérieures communes ( ex : remplacement des machineries et cabines d'ascenceurs , système de sécurité contre les incendies , conduites d'évacuation de fumées , orifices d'aération , passage de courant d'air , par supression de la hauteur de la porte , rampes d'accès , pour personnes à mobilité réduite , etc...) .

    Mais , évidemment , pour les nouveaux venus , le montant du loyer sera bien différent des anciens locataires !

    Cependant , en ce qui concerne les anciens locataires désireux de mettrent aux normes , au moins le tableau de distribution électrique , ils peuvent en faire la demande auprès de leur propriétaire ou bailleur , cette remise aux normes est gratuite et prise en charge par le propiétaire .






    A plus tard

  11. #10
    JPL
    Responsable des forums

    Re : Norme EDF

    Modération

    Attention : le vert est réservé aux interventions de la modération.
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  12. #11
    invite8a1ee9f2

    Re : Norme EDF

    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr,
    Un conseil aussi, conserver soigneusement la facture
    et SURTOUT vérifier que la DESCRIPTION sur la facture
    corresponde bien à la réalité des travaux.
    S'il y a un devis détaillé,accepté et signé des deux parties
    ce n'est pas plus mal.
    Se méfier des facturations globales (sans descriptif).
    Difficile ensuite de contester une prestations.
    Cordialement
    Le devi est quasi globale(ex: fourniture plus pose de 4 prise de type OTEO. L'instalation sera sous moulure plastique blanche). La facture est EXACTEMENT la meme chose sauf que l'intitulé est facture au lieu de devis. J'ai verifier les travaux realiser et ils corespondent a la facture.
    Pour le plombs, il faut que la personne apelle EDF pour qu'il passent le remetre??

    L'appartement est dans un immeuble de copropriétaire qui doit avoir environ 15-20 ans. La personne est propriétaire de l'appartement.

    Et pour finir , où je pourais avoir la norme?

    Merci

  13. #12
    JPL
    Responsable des forums

    Re : Norme EDF

    Citation Envoyé par Eliès
    Et pour finir , où je pourais avoir la norme?
    Il faut la commander à l'AFNOR.
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  14. #13
    invite5aafc3f7

    Re : Norme EDF

    Bonjour,
    de plus pour ta sécuritée, je te signale que toute installation électrique se trouvant dans une pièce d'eau doit être protégée par un interrupteur différentiel de 30Ma de sécuritée.
    L'alimentation qui va du compteur au tableau électrique doit être faite avec du fil ou cable de 10mm² (j'ai même entendu parler qu'elle devait être passé en 16mm²), le piquet de terre doit être à 80Cm du mur de la maison.
    _Fusible de 10A pour l'éclairage avec fil ou cable de 1.5mm² pour 5 pts lumineux, les pts lumineux doivent avoir 1fil de terre et être dans un blochet.
    _Fusible de 16A pour 5 prises(16A) avec terre fil 2.5mm².
    _Fusible 20A pour 1 prise de machine à laver avec terre fil 2.5mm².
    _Fusible 20A pour 1 prise de sèche linge avec terre fil 2.5mm².
    _Fusible 32A pour four électrique fil 6mm².
    _Fusible 2A Protection de bobine, exemple : bobine télérupteur, bobine contacteur heure creuse/heure pleine.
    Je ne sais pas si c'est la norme 15-100, mais j'ai refait quelques maisons pour la famille qui ont été controlés par EDF et je n'ai jamais eu de problème. La première maison que j'ai refait, j'ai été chez remy à valenciennes (magasin spécialisé dans les fournitures éléctriques professionnel et particulier), et ils m'ont donné un petit catalogue Legrand avec toutes les explications des normes à ce temps là en 95-96, mais depuis le temps ca a évolué.
    Je suis électrotechnicien à la base mais je connaissait pas les normes.
    Par contre si tu est équipé de radiateurs électriques, je te conseil de changer de contract, il existe de le contract heure creuse/heure pleine, le contract EJP....et encore d'autres mais ton conseiller EDF te les décrira mieux que moi.

    Aller, bonnes chances avec ton électricité (j'espère que ton électricien n'as pas surchargé un circuit) a+++.

  15. #14
    invite8a1ee9f2

    Re : Norme EDF

    salut,

    Merci micmacx pour ton explication complete.
    Les traveux efectués n'on pas etait aussi important: Le tableau à était changé, les circuits prise verifier et les prises changer, des radiateurs electriques on était installler, les interupteur changés, et le circuit lumière verifier.

    Les sectiond de cable utiliser son les bonnes. Je vais verifier si le nombre de prise ou ampoule par disjoncteur correspond.

    Je vais comander la norme.

    Merci a tous ceux qui on intrevenu

  16. #15
    invite8a1ee9f2

    Re : Norme EDF

    Citation Envoyé par Eliès
    Je vais comander la norme.
    Tout compte fais quelqu'un ne pourai pas m'envoyer par mail la partie sur la protection car a lire c'est un peu chiant mais interessant donc sa passe mais 235€ HT sa fait un peu beaucoup tres cher

  17. #16
    Narduccio

    Re : Norme EDF

    Sur le site de Promotélec, tu as des extraits de la norme en fichier PDF gratos. Mais tu peux aussi commander leurs guides pour un tarif bien plus accésible que 235€.
    http://www.promotelec.com/
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper

  18. #17
    invite5aafc3f7

    Re : Norme EDF

    Bonjour,
    je vient de trouver un site ou il y a un fichier téléchargeable au format pdf qui m'a l'air assez complet, il fait 6.8Mo, si ca vous interesse Cliquez ici .
    Eliès, je viens de t'envoyer ce fichier par mail si tu ne l'as pas déjà recut.

    cordialement M!CM@C><.

  19. #18
    invite8a1ee9f2

    Re : Norme EDF

    Citation Envoyé par micmacx
    Bonjour,
    je vient de trouver un site ou il y a un fichier téléchargeable au format pdf qui m'a l'air assez complet, il fait 6.8Mo, si ca vous interesse Cliquez ici .
    Eliès, je viens de t'envoyer ce fichier par mail si tu ne l'as pas déjà recut.

    cordialement M!CM@C><.
    Merci beaucoup. J'avais deja trouver ce document mais le probleme est que je cherche celle qui était valable en septembre 2002 car les travaux ont étaient realiser à cette periode.

    Elies

    Elies

  20. #19
    invite12524d9b

    Re : Norme EDF

    Citation Envoyé par micmacx Voir le message
    Bonjour,
    je vient de trouver un site ou il y a un fichier téléchargeable au format pdf qui m'a l'air assez complet, il fait 6.8Mo, si ca vous interesse Cliquez ici .
    Bonjour,

    Ce lien est "mort" aujourd'hui...

    Quelqu'un aurait-il, par hasard, ce fichier ? Ou un autre lien ?

    Merci

Discussions similaires

  1. Norme CE
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/03/2009, 20h22
  2. norme
    Par invite0174dc5f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2007, 19h18
  3. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 4
    Dernier message: 27/10/2006, 16h33
  4. norme ?
    Par invitef983089d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2006, 19h40
  5. vecteur et norme...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 4
    Dernier message: 23/05/2005, 16h01
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...