[Thermique] Problème régulation d'eau sanitaire
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Problème régulation d'eau sanitaire



  1. #1
    inviteaad85f80

    Problème régulation d'eau sanitaire


    ------

    Bonjour,

    J'ai une chaudière elm leblanc 5.20 cN qui vient d'etre détartré par un chauffagiste (cout 95 Euros dont 34 Euros de frais de déplacement !!! ).

    Le chauffagiste m'a dit que la chaudière a un pb de régulation d'au sanitaire: Lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude, la chaudière marche à fond puis se coupe. Puis quand on ouvre à nouveau, elle ne marche plus.

    Le chauffagiste m'a fait un devis pour changer la valve eau + la sonde sanitaire de 333 Euros. Je trouve cela excessif. Voici le détail:

    Valve eau 122 Euros
    Sonde sanitaire 67 Euros
    Frais déplacement 34 Euros
    Main d'oeuvre 85 Euros

    Je me pose les questions:

    1) Faut-il changer la valve sachant qu'elle détecte bien l'ouverture du robinet
    2) Repayer les frais de déplacement 34 Euros.

    Merci d'avance pour vos remarques et suggestions,

    Mattoo.

    -----

  2. #2
    Philou67

    Re : Problème régulation d'eau sanitaire

    Discussion déplacée depuis habitat bioclimatique.
    Philou67 pour la modération.
    :'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance

  3. #3
    invite728b013d

    Re : Problème régulation d'eau sanitaire

    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Mattoo,

    La gamme 5-20 est bien ancienne pour de tels frais ! de plus le technicien a l'obligation de résultat, le nouveau déplacement ne devrait pas être facturé au minimum.

    Je crois préférable de négocier une nouvelle chaudière.

    Cordialement,

    Marc.

  4. #4
    inviteaad85f80

    Re : Problème régulation d'eau sanitaire

    @Cram,

    Si c'est pour dire que ma chaudière est ancienne et qu'il faudrait négocier une nouvelle chaudière, vous ferais mieux de vous occuper de ce qui vous regarde !!!

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    PEPIN45
    Invité

    Re : Problème régulation d'eau sanitaire

    bonjour
    merci de rester courtois
    Cram te dit simplement que vu l'age de la chaudier et le prix de reparation , on peut se poser la question comme tu nous demande notre avis on te le donne ,maintenant tu es libre de ton choix, mais demande pas notre avis pour que si quelqu'un te le donne et que tu n'es pas d'accord tu soit aussi mal poli
    on es la pour aider pas pour se faire incendier
    Ps : Cram s'occupe de ce qu'il le regarde puisqu'il s'occupe du depannage thermique.

  7. #6
    invite728b013d

    Re : Problème régulation d'eau sanitaire

    Bonjour à tous,

    Vous qui êtes notre hôte sur le forum, si vous ne pouvez supporter une vérité criante, je passe la main.Marc.

  8. #7
    inviteaad85f80

    Re : Problème régulation d'eau sanitaire

    J'ai posé 2 questions précises:

    1) Faut-il changer la valve sachant qu'elle détecte bien l'ouverture du robinet
    2) Repayer les frais de déplacement 34 Euros.

    Au lieu d'analyser le problème et de tenter répondre simplement aux questions, on objecte que ma chaudière est ancienne et qu'il faudrait la changer !!! sans aucun rapport avec les questions posées.

    Ensuite on balance des formules creuses du style "vous ne pouvez supporter une vérité criante, je passe la main" pour passer l'éponge.

    Vous me faites bien marrer.

    Adieu.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Problème d'eau chaude sanitaire avec Chaffotteaux Nectra Top
    Par invited58fe414 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/01/2010, 22h35
  2. regulation pompe a chaleur + solaire en eau chaude sanitaire + chauffage
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/10/2009, 09h14
  3. ballon d'eau chaude sanitaire
    Par invite57174144 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 13
    Dernier message: 25/11/2008, 15h32
  4. [Thermique] Problème d'eau chaude sanitaire.
    Par invite58acb542 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2008, 15h19
  5. [Thermique] Régulation eau sanitaire Thélia 23. [résolu]
    Par invite8a631a52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 04/10/2008, 22h52
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...