[Thermique] TRrop de pression dans le circuit du chauffage central ! [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

TRrop de pression dans le circuit du chauffage central ! [résolu]



  1. #1
    invite55a7988c

    TRrop de pression dans le circuit du chauffage central ! [résolu]


    ------

    Bonjour, voila j'ai une chaudiere gaz au sol de Dietrich d'(une vingtaine d'annee.l'installation tourne a 1Bar apres 30 a 45 minutes,tous les radiateurs sont chaud, la pression augmente jusqu a 3.5 bars(Le maximum etant de 4).ensuite le circuit se vide par la valve de securite situe au dessus du vase d'expansion.d'ou vient le probleme?

    -----

  2. #2
    invite6f737abf

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    Bonjour,
    Sans doute la membrane du vase d'expension percée.

  3. #3
    invite55a7988c

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    merci,il faut donc que je change le vase d'expansion en entier ou juste la soupape de securite?

  4. #4
    f6bes

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    Bjr à toi,
    La MEMBRANE , c'est pas la SOUPAPE !
    La membrane se trouve DANS le vase d'expansion!
    Ca ne se remplace pas , on change le vase (si c'est lui le fautif!)
    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite55a7988c

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    salut,si le vase n'est pas le fautif d'ou peut provenir le probleme alors? merci

  7. #6
    invite6f737abf

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    Bon, si le vase n'est pas le fautif :
    Vous êtes sur? quand on appuie un peu sur la valve de gonflage, il sort de l'air, pas de l'eau?
    Alors ça peut être:
    Le robinet de remplissage qui fuit.
    Si l'eau chaude sanitaire est fournie par un ballon intégré à la chaudière, ledit ballon qui fuit dans le circuit de chauffage.

  8. #7
    invite728b013d

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage aktharus,

    l'installation tourne a 1Bar apres 30 a 45 minutes,tous les radiateurs sont chaud, la pression augmente jusqu a 3.5 bars(Le maximum etant de 4).ensuite le circuit se vide par la valve de securite situe au dessus du vase d'expansion.d'ou vient le probleme?
    Les symptômes indiquent bien un vase défectueux ! mais comme l'indique goel22 la membrane est peut être percée auquel cas il sort de l'eau quand tu ouvres le bouchon de valve. Mais il peut aussi être dégonflé et dans ce cas ne rend pas son office.

    Après 20 ans de bons et loyaux services ne batailles pas, change-le et puisqu'il faudra vider l'installation profites-en pour changer la soupape qui à force de s'ouvrir risque de fuir.

    Cordialement,

    Marc.

  9. #8
    invite55a7988c

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    Bonjour, donc quand j'ouvre la valve du vase d'expansion,il n'y a ni air ni eau ! donc c'est bien ve vase qui est hs?

  10. #9
    invite6f737abf

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    Le vase semble bien dégonflé, dans un premier temps faites le regonfler à 1,5 kg environ, avant il faudra ouvrir la soupape de sécurité à la main pour enlever de l'eau.
    Normalement ça se gonfle à l'azote, mais de toute façon s'il est fichu vous le regonflez avec une pompe à pied d'un mélange à 78% d'azote (De l'air quoi!).
    Quand vous gonflez ouvrez souvent la soupape pour laisser de la place à l'air.
    La valve c'est la même que celle d'un pneu de voiture.

  11. #10
    invite728b013d

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    Bonjour à tous,

    Tenter de le regonfler oui possible mais surtout pas le gonfler à 1.5 b mais entre 06 et 0.8 b afin qu'il puisse servir à l'expansion du circuit.

    Cordialement,

    Marc.

  12. #11
    invite55a7988c

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    Bonsoir a tous,
    Et bien voila,j'ai remplacé le vase d'expansion ce matin et plus aucun probleme de pression.La chaudiere a tourné 2h ce midi nikel.le plus long a ete de refaire un support pour le nouveau ballon qui n'etait pas du meme diametre.merci beaucoup a tous les intervenants,votre diagnostique etait donc le bon.
    A la prochaine fois mais se sera cette fois pour isoler au mieux le plancher du grenier.encorer merci

  13. #12
    invite728b013d

    Re : trop de pression dans le circuit du chauffage central

    Bonjour à tous,

    Merci de ce retour d'information, je clôture le fil " résolu."

    Cordialement,

    Marc.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chauffage dans un circuit sur 2. [résolu]
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 12/10/2008, 22h15
  2. [Divers] Perte de pression dans le circuit d'eau chaude [résolu]
    Par invitec187cc91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 17/09/2008, 14h55
  3. [Thermique] circuit d'eau froide et chauffage central
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2007, 16h20
  4. Pression anormale dans circuit d'eau chauffage
    Par invite9fc3aa1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/03/2006, 08h50
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...