[Thermique] Probleme ECS sur City 2.24 GN
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Probleme ECS sur City 2.24 GN



  1. #1
    invited66d7cad

    Probleme ECS sur City 2.24 GN


    ------

    Bonjour

    Je n'ai plus d'ECS, pas d'erreur, l'afficheur de température descend (20-19-18 ...)

    Avez-vous une idée ?

    Merci

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Probleme ECS sur City 2.24 GN

    Bonjour à tous,

    En relisant ton dernier fil, je vois que tu as déjà eu des ennuis d'un autre ordre sans affichage de défaut. Quelle est la pression chauffage ? elle devrait être de l'ordre de 1.5 b.

    http://forums.futura-sciences.com/de...ffage-ete.html

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invited66d7cad

    Re : Probleme ECS sur City 2.24 GN

    Oui, c'est vrai que j'ai des problèmes avec cette chaudière

    Un ami plombier est passé, c'est l'eau qui n'arrive pas à l'échangeur à plaques.

    La pression est à 1,5.

    Les vannes ont l'air de marcher, en tout cas on les entends lors de la mise sous tension de la chaudière.

    Je me pose la question de tout simplement la changer (1 problème par an, fin de la réduction d'impôts) on passerai en chaudière à condensation

    Cordialement

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Probleme ECS sur City 2.24 GN

    Bonjour à tous,

    Je n'ai plus d'ECS, pas d'erreur, l'afficheur de température descend (20-19-18 ...)
    Si l'échangeur est bouché cela explique que tu n'ai pas d'ECS, mais le chauffage marche-t-il ?

    Cordialement,

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite811eb245

    Re : Probleme ECS sur City 2.24 GN

    bonjour,
    le bruleur s'enclenche t-il? (le voyant orange est-il allumé?) si ce n'est pas le cas, peut-etre est-ce simplement le détecteur de débit sanitaire(lorsque l'on eleve la facade, et que l'on baisse le capot contenant les cartes, on voit les tuyaux, c'est la pièce située sur le 2nd tuyau depuis la droite).. Il détecte le puisage sanitaire qui permet le déclenchement du bruleur..

  7. #6
    FRISQUETDEP

    Re : Probleme ECS sur City 2.24 GN

    Bonsoir
    Si il s'agit d'une AQUATRONIC, DE DIETRICH met à disposition et gracieusement un kit de modification de la chaudière.
    Le micro préparateur se trouve alors déconnecté, le moteur de vanne(gauche) est supprimé et enfin la carte electronique(UC) est aussi modifiée en remplaçant l'eprom.
    Contactez votre installateur qui doit être au courant.
    Courage et @+

Discussions similaires

  1. Plus ECS sur City 24FF BIC
    Par Manulaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/05/2010, 17h01
  2. [Thermique] Plus ECS sur city 24ff bic
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/05/2010, 20h20
  3. [Thermique] De Dietrich City 2.24GN - Coupure ECS
    Par invite1b2b1a77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 11/09/2009, 14h34
  4. probleme sur chaudiere frisquet et ballon ECS
    Par invite326a8afd dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/12/2008, 12h43
  5. [Thermique] Problème bruit important sur chaudiere de dietrich city 1.24 FF
    Par ark1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 09/09/2007, 22h23
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...