Bonjour à tous,
Je suis en possession d'une chaudière chaffoteaux et maury celtic 2.24 RSc.
Depuis quelques jours, je n'ai que de l'eau tiede qui à du mal à monter jusque 55°C en mode été.
J'ai mis un peu de chauffage ( en mode hiver ) et là j'ai eu de l'eau chaude mais c'est pas ça non plus.
En mode été j'ai regarder la tuyauterie de départ chauffage et j'ai constaté qu'elle était tiede lorsque je soutirai de l'eau dans la cuisine Je peux peut être en déduire que la membrane de la valve de distribution se soit détérioré.
Continuant dans mes recherches j'ai voulu estimé avec un plus faible débit la température de l'eau de robinet et me suis aperçu que le bruleur s'éteint.
Si je ne suis pas au max en débit au robinet situé à 2 m de la chaudière, le bruleur ne s'allume (seul la flamme d'allumage reste active)
Pour info la pression lu au manomètre est de 1,2 bar avec un seil de déclenchement des bruleur à 2l/min pour une pression de 0,6 bar
J'ai besoin d'aide de peur de m'etre orienté dans une fausse piste !
Aurais-je 2 problèmes ?
Est ce que la vanne de distribution pourrait être complètement détérioré ?
L'échangeur sanitaire pourrait-il être entartré ? ou même le corp de chauffe ?
Comment peut-on vérifier sans pour autant tout devoir démonter?
Qu'est ce qui peut mettre ainsi mon seuil de déclenchement de mes bruleur à la limite de max de débit ( et c'est même un très bon débit ) ?
Merci de votre compréhension
Cordialement,
Maximus 59
-----