[Thermique] Chaudière Buderus Logano gc 124 : comment mesurer le courant d'ionisation ? [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Chaudière Buderus Logano gc 124 : comment mesurer le courant d'ionisation ? [résolu]



  1. #1
    franchoix

    Chaudière Budérus Logano gc 124 : comment mesurer le courant d'ionisation ?


    ------

    bonjour
    Mon message de ce matin 23/12/2010 à 8h39 a disparu.

    chaudière budérus logano gc 124 :
    comment vérifier le boitier de cycles?
    Peut on mesurer de manière fiable le courant de ionisation de l'ordre de qques µA avec un contrôleur universel digital (wavetek ou fluke) ou faut il un appareil plus spécialisé?
    Merci d'avance et bonnes fêtes

    bonsoir
    c'est le point surprenant, lorsqu'elle se met en sécurité, une diode est éclairée dans le boitier decycle, on peut réarmer après correction du défaut.
    Actuellement, non. Le défaut est semble-t-il aléatoire. Hier matin, veilleuse en route mais sans chauffe, après avoir démonté et remonté a vanne arrivée gaz et contrôlé son fonctionnement, la chauffe est repartie spontanément . Ce matin, pas de veilleuse.
    je soupçonne le détendeur entre la cuve et la chaudière de déconner.
    bonsoir et merci pour la réponse

    bonjour
    Ce que je sais c'est que dans la doc il est fait mention d'un courant de ionisation qui ne doit pas être inférieur à 2 µA.
    Question : la présence de la veilleuse confirmée par un courant de ionisation signifie que la veilleuse n'est pas permanente et qu'elle est activée automatiquement?
    Je n'arrive pas à trouver dans la doc, ni sur le site de buderus la fonction de ce boitier de cycle (un chronogramme par ex)
    à bientôt

    bonjour
    je reviens après des contrôles.
    Mesure du courant de ionisation - 2mA à peu près stable (je devrais
    avoir de l'ordre de quelques Micro amp, la mesure est douteuse)
    42 mbars à l'entrée de l'électrovanne
    en sortie légère déviation du mano pendant une fraction de seconde à la commutation de l'électrovanne et puis zéro.
    et se met en sécurité

    Quelqu'un à une idée?

    bonjour marc
    c'est bien le courant de ionisation, je pense que mon contrôleur est déficient en micro ampèremètre.
    On a changé le détendeur en sortie de cuve, sans résultat.
    Nous avons commandé les électrodes et un bloc gaz, ça devient urgent de rétablir le chauffage.
    Pour l'avenir, je recherche une doc technique digne de ce nom, avec organigramme de fonctionnement et éventuellement chronogramme des séquences et conditions des capteurs.
    Je farfouille sur le net..
    Bonne journée

    bonsoir

    c'est bonne logique, en effet. Le remplacement de l'électrode de ionisation a réglé le problème. Il faut que je songe à remplacer mon
    contrôleur universel.
    Ce qui m'a induit en erreur, c'est que entendant la commande de la vanne gaz j'en ai déduit que le courant de ionisation était correct malgré ma mesure bidon.
    Ou plus vraisemblablement, le courant était limite et instable et passait sous la valeur mini après le lancement du cycle d'allumage.

    J'ai donc, actuellement un bloc gaz Honeywell VR4601 tout neuf, dans sa boite à vendre.
    merci pour ton aide et
    à l'année prochaine.
    franchoix

    bonjour à tous
    je reviens dans ce fil car j'avais adressé un courriel à la commission européenne chargée de la concurrence, j'ai eu cette réponse en pièce jointe.

    Elle signifie que les constructeurs ne jouent pas tout à fait le jeu et que les utilisateurs n'utilisent pas leurs droits.

    Il faut évaluer ce qu'est un tarif 'non discriminatoire'

    Il apparait également que la commission s'intéresse à ce sujet et peut être qu'en leur posant souvent la question, à eux ou/et à son député européen le sujet pourrait peut être remonter dans la pile.

    Bonne année et bonne santé (appliquez vous un petit peu quand même)
    franchoix

    -----
    Fichiers attachés Fichiers attachés
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/12/2010 à 21h05. Motif: Premier fil fermé : résolu.

  2. #2
    Cram 64

    Re : buderus logano gc 124

    Bonjour à tous,

    Pas trace de la discussion " Budérus " ce jour !

    La chaudière se met en sécurité ?

    Contrôle de la ionisation avec un multimètre classique position microampères en série sur le câble de l'électrode d'ionisation. L'intensité doit être stable.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    Cram 64

    Re : buderus logano gc 124

    Re,

    J'ai un doute, la veilleuse est permanente ? dans ce cas c'est un thermocouple qui la régit.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  4. #4
    Cram 64

    Re : buderus logano gc 124

    Bonjour à tous,

    C'est le courant d'ionisation de la veilleuse que tu as contrôlé ?

    Cela ressemble à un détendeur défectueux, pas de débit à la mise sous tension de l'électrovanne. Dépose et vérifie le filtre amont du détendeur.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Cram 64

    Re : buderus logano gc 124

    Bonjour à tous,

    Ce que je ne trouve pas normal , c'est que la pression passe à zéro au moment de passage d'allure ! pour incriminer le bloc gaz, il devrait avoir allumage, et déclenchement en cas d'incident de détection. Mais le brûleur principal ne s'allume pas ? si j'ai bien compris.

    Sans connaître le matériel en place (allumeur et bloc gaz) le principe est simple : demande de l' aquastat de température alimentation de l'allumeur, mise en service de la veilleuse et contrôle de cette flamme par l'électrode d'ionisation, et alimentation de l'électrovanne principale gaz<. La flamme est correcte, le courant d'ionisation suffisant le débit ou la pression de gaz normale, la flamme reste jusqu'à l'arrêt par l' aquastat. Attente du prochain cycle : rien ne se passe.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  7. #6
    Cram 64

    Re : buderus logano gc 124

    Re,

    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. Chaudière condensation BUDERUS logano 1 an, déjà en panne
    Par invite9cd59995 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 14
    Dernier message: 09/03/2016, 07h32
  2. Notice d'utilisation Buderus Logano S231
    Par invite8ec3f10d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 18/10/2010, 20h13
  3. [Thermique] Chaudière Gaz Budérus Logano G124 : se met en sécurité !
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 04/07/2010, 22h28
  4. [Thermique] Gros problème avec chaudière 121 BUDERUS logano
    Par inviteb4499fc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/03/2009, 17h05
  5. Probleme de chauffage buderus logano s121
    Par invite1dedc96f dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 09/12/2008, 04h10
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...