    Bonjour,

    voila depuis hier soir , notre chauffe eau THERMOR 250L type ACI ne chauffe plus,
    j'ai réactivé le bouton Safety, mais il ne s'est pas remis à chauffer,
    le haut du chauffe -eau en plastique est boursouflé par la chaleur.

    En fait depuis quelques jours l'eau chaude était devenue bouillante.

    Le chauffe eau a 8 années.
    Qu'en pensez vous ?
    ( chauffe eau a changer ?, ou peut être changer la résistance ?? ou autres ).

    Merci de votre aide

    -----

  2. #2
    PEPIN45
    Invité

    Re : Chauffe eau THERMOR 250l en panne

    bonjour
    peut tu mettres une photo du dessous du chauffe eau pour voir si thermostat mécanique ou electronique

  3. #3
    invite705e51b6

    Re : Chauffe eau THERMOR 250l en panne

    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    bonjour
    peut tu mettres une photo du dessous du chauffe eau pour voir si thermostat mécanique ou electronique
    bonjour pascal,

    j'ai pas trouvé comment joindre une photo mais voici un lien que j'ai trouvé qui est du mème type que mon chauffe -eau :
    http://forums.futura-sciences.com/at...s-001.jpg1.jpg

  4. #4
    PEPIN45
    Invité

    Re : Chauffe eau THERMOR 250l en panne

    re
    essai de réenclencher la sécurité sur le thermostat

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite705e51b6

    Re : Chauffe eau THERMOR 250l en panne

    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    essai de réenclencher la sécurité sur le thermostat
    Pascal, merci pour ton aide, le chauffe eau refonctionne, j'ai aussi déplacer les fils de la résistance sur l'emplacement libre.
    je pense qu'il faudra par la suite que je baisse le thermostat pour que l'eau soit moins brulante.
    Patrick.

  7. #6
    golfo57

    Re : Chauffe eau THERMOR 250l en panne

    Bonsoir,
    Citation Envoyé par patdu92
    j'ai aussi déplacer les fils de la résistance sur l'emplacement libre.
    Tu pourrais expliquer stp? @+

  8. #7
    golfo57

    Re : Chauffe eau THERMOR 250l en panne

    Citation Envoyé par moi
    Tu pourrais expliquer stp?
    Je te demande cela, parce-que je trouve bizarre le branchement. Il y a bien 3 résistances? @+

  9. #8
    invite705e51b6

    Smile Re : Chauffe eau THERMOR 250l en panne

    bonsoir,

    je voulais parler des fils qui sont rattachés au thermostat blanc, voir photo jointe, j'ai utilisé les cosses du bas à la place du haut ( suite conseil vu sur une autre discussion ).

    je viens de régler le thermostat sur 3,5 au lieu de 4,5/5, l'eau devrait être moins bouillante.

    Patrick.
    Images attachées Images attachées  

  10. #9
    golfo57

    Re : Chauffe eau THERMOR 250l en panne

    Bonsoir patdu92,
    Ok! Là on est tout à fait d'accord. @+

Discussions similaires

  1. [Thermique] Panne chauffe eau Pacific (ou Thermor) ACI+
    Par TomDCN dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 06/12/2010, 10h48
  2. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  3. [Blanc] Panne chauffe-eau Thermor
    Par Ian22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/07/2009, 13h07
  4. [Thermique] Chauffe-eau 250L Schneider neuf : eau moins que tiède en marche forcée. [résolu]
    Par invite106cc2cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 07/02/2009, 10h50
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 10h49
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...