[Thermique] F2 vitodens 222-W 26kw
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

F2 vitodens 222-W 26kw



  1. #1
    invite156444eb

    F2 vitodens 222-W 26kw


    ------

    Bonjour,
    Suite à démontage de radiateurs pour pose de carelages la chaudière de mon beau-père se met en defaut F2 (monte en température 115°) donc plus d'eau chaude ni de chauffage, alors qu'il a éffectué les purges circuits.La pression se maintien bien à 1,5bars.J'ai bien trouvé une doc technique ou on parle de purge automatique etc... par contre je ne trouve pas le moyen d'accéder à une certaine touche comme celle avec les 3 traits horizontaux

    Détail image ici

    Merci.

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : F2 vitodens 222-W 26kw

    Bonjour à tutes et à tous bienvenue sur le forum dapannage Clash87,

    vérifie que la pompe ne s'est pas gommée pendant la période d'inactivité de la chaudière. Il faut défaire la grosse vis en façade mettre en demande d'ECS et présenter un tournevis devant l'arbre, si la pompe fonctionne il sera entraîné sinon, mettre le tournevis dans la fente et tourner vivement dans le sens de la flèche jusqu'au démarrage.

    Cordialement,

    Marc.
    Images attachées Images attachées  
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    joh93
    Invité

    Re : F2 vitodens 222-W 26kw

    Bonjour, les vannes depart/retour de la chaudiere sont bien ouvertes? Les radiateurs qui ont ete manipulés sont bien ouvert aussi?

    La mise en securite a lieu meme quand la chaudiere n'est qu'en mode eau chaude?

  4. #4
    Cram 64

    Re : F2 vitodens 222-W 26kw

    Bonjour à toutes et à tous,

    vérifie que la pompe ne s'est pas gommée pendant la période d'inactivité de la chaudière. I
    Résultat ?
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière condensation Viessmann Vitodens 222 se met tout le temps en défaut
    Par invite452ae015 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 07/05/2011, 07h48
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 + : ECS intermittente !
    Par Blueskies dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 29/12/2009, 08h03
  3. vitodens 222
    Par inviteb98de7fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 22/11/2009, 06h31
  4. [Thermique] parametres de la vitodens 222
    Par inviteb98de7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 09/08/2009, 22h37
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...