Bonjour,
détail de l'installation (ça peut aider)
maison à étage équipé d'une chaudiere fioul avec production d'eau chaude sanitaire.
C'est dernier jour je me suis apperçu que de l'eau coulait par la soupape de sécurité et de plus la pression varie de 0 à 3 bars. après recherche sur le forum j'ai controlé mon vase d'expansion en ouvrant le bouchon et en appuyant légèrement dessus et de l'eau en est sortie. J'en conclus donc qu'il est HS.
Mon problême est qu'actuellement c'est un 12 litres d'installé mais qu'en je fais le calcul j'arrive approximativement à 15 litres
volume d'eau de l'installation:
chaudière 240l (eau chaude sanitaire+chauffage)
8 radiateurs acier que j'ai évaluer à 60l
je ne sais pas s'il faut compter l'eau chaude sanitaire j'ai donc pris que l'eau de chauffage 15l
soit un total de 315lx0.0224(coefficient d'expansion pour 70°)=7+(315x0.5%)=8.57
8.57/((2.7+1)-(0.6+1))/(2.7+1)=15
pression de tarage de la soupape moins 10%, soit 3 bars - 0,3 bar= 2.7 bars
pression initiale = 3 mètres (soit 1 bar) + 0.3 bar = 0.6 bars
Quand penssez vous est ce que mon calcul est exact ? ou bien je ne cherche pas a comprendre parceque je ne suis pas du tout dans le domaine et remet un 12 litre a l'identique.
Merci d'avance de toute vos réponses.
-----