[Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 28 sur 28

Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ



Vue hybride

  1. #1
    invitecfaa28d1

    Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bonjour à la communauté,
    j'ai des soucis de fonctionnement avec la chaudière qui est installée depuis 7 ans... depuis une semaine, la rampe ne s'enflammait pas au déclenchement automatique du piezzo, puis après plusieurs tentatives, le voyant anomalie s'allumait.... puis cela fonctionnait de nouveau... puis de nouveau plus..... puis de nouveau...
    j'ai pris connaissance des fils de discussion sur le forum et j'ai lu qu'il fallait procéder au nettoyage de la rampe... de l'ionisateur (?.... j'ai passer un pinceau sur deux petites tiges au dessus du bruleur, ces petites tiges sont supportées chacune par une base en porcelaine blanche fixée sous le dessous du bruleur)
    j'ai passer l'aspirateur... je dispose d'un petit aspirateur à main équipé d'embouts brosses souples fins et long qui m'ont permis d'aspirer les rampes gaz...
    le problème, c'est que maintenant, je n'entend plus le déclenchement du piezzo et la rampe ne s'enflamme plus...
    merci de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.

  2. #2
    célplombier

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bjr, fotos,marque,modele,numero de serie,année, etc fotos groupe gaz et rampe gaz et de ce que tu as touché
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  3. #3
    invitecfaa28d1

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bonjour,
    merci de vous pencher sur mon problème... la rampe s"enflamme occasionnellement (2 fois dans la matinée alors que le thermostat est sur 20° et que la température est de 16° dans la pièce.... que je tourne le thermostat vers 25° ou que j'ouvre un robinet d'eau chaude, la rampe ne s'enflamme pas).
    j'entends un clic, quelques secondes après un deuxième clic puis un troisième... le voyant anomalie s'allume alors en fixe. Je mets le bouton en position RESET et j'attends que le voyant s'éteint pour remettre le bouton en position normale chauffage.
    Au bout d'un certain temps, la même chose se reproduit... et se reproduit... sans cesse jusqu'à l'allumage du bruleur.

    je n'ai pas d'appareil photo numérique sous la main... par contre je joins la notice d'installation... où je peux décrire ce que j'ai fait : page 8, j'ai aspiré le dessus du bruleur numéroté 6 (sans le démonter), j'ai démonté les électrodes 7 et 8 pour les passer légèrement à la toile émeri...

    caractéristiques de la chaudière mixte gaz de ville Eurotherm Mixa 20 BTJ de novembre 2003
    infos relevés sur la carte de garantie (je n'ai pas vu de plaque sur la chaudière, étiquette adhésive illisible) :
    N° 33102344 puis le sigle "CE" puis 0694BL2999
    11/03 puis le sigle "CE" puis 0694
    MIXA 20 BTJ (B11-BS)
    codice 0878020415

    merci pour vos conseils et vos remarques qui me permettraient d'avancer dans la recherche de l'anomalie de fonctionnement et d'envisager le remplacement de la pièce défectueuse.
    cordialement,
    Fichiers attachés Fichiers attachés

  4. #4
    invite560bb2ce

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bonjour,

    Avez vous trouvé la solution à votre problème car je possède une chaudière lamborgini xilo qui est quasi le même modèle que la votre (j'ai regardé votre notice, elle est idem à la mienne)? ma chaudière est d'abord tombée en panne d'eau chaude et progressivement de chauffage. Le piedzo se met en marche et le gaz sort mais ne tient pas. J'entend le clic clic clic au démarrage et ensuite le bouton de gauche se met en rouge. J'attends impatiemment que quelqu'un vienne m'aider. merci d'avance.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitecfaa28d1

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    bonsoir,
    je reste en attente d'informations... que je vous transmettrai...

  7. #6
    célplombier

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bjr, les causes: thermostat de sécurité, vérifier electrode allumage bien raccordée sinon remplacer et electrode de controle.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  8. #7
    invitecfaa28d1

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bonjour,
    merci célplombier pour votre réponse.
    j'ai regardé le câblage des électrodes.. ça me semble correct
    pouvez-vous m'indiquer comment je dois faire pour :
    1) tester le thermostat de sécurité
    2) tester l'électrode d'allumage
    3) tester l'électrode de contrôle
    je vous remercie de votre patience pour un passionné de bricolage (électricité, moteurs thermiques) qui fait son apprentissage en chauffage. Je suis très attentif à la sécurité et aux normes (gaz, électricité).
    Je suis impatient de poursuivre le bon fonctionnement de la chaudière avec vos conseils.
    cordialement,

  9. #8
    célplombier

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Il n'y a que les documents hyper techniques qui te diront les valeurs que tu dois mesurer sur ces équipements, mais vu leur prix peu élevé tu peux aussi changer le tout.
    bonne journée, je ne sais pas ou trouver ces informations, malheureusement, directement chez le fabricant...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  10. #9
    célplombier

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bjr, pour les piéces c'est quasiment foutu la marque a déposé le bilan comme lanborghini et on a plus les pieces, sauf a démonter et aller voir chez un spécialiste pour qu'il regarde a fournir des piéces approchantes ou de même compétence, mais cela peut suggérer des tatounements et des allers et retour et démontages.... désolé les marques de grande surface en général.....
    Je te donne les coordonnées du seul comptoir ou tu as une chance peut etre....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  11. #10
    invite560bb2ce

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bonjour,
    En ce qui me concerne le réparateur vient de passer avec un devis de 508 euros (j'ai déjà payé 110 euros pour un simple nettoyage); il y est dit qu'il faut changer : La platine universelle IMIT H4 = 285 euros ; La platine frontale D6 = 28,98 euros ; Le flussostat = 71,08 euros ; L'électrode ionisation = 8,24 euros ; Gonflage du vase azote et divers 14,50 euros + main d'ouvre = 65,40 et déplacement = 35,07
    A bientôt si d'autres infos.....

  12. #11
    célplombier

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bjr, ben bon courage...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  13. #12
    invite728b013d

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bonjour à toutes et à tous,

    Suite au MP, la discussion est rouverte.

    Cordialement,

    Marc.

  14. #13
    invite728b013d

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Re,

    Le forum est destiné à l'entraide, autant profiter des avis de professionnels qui animent le forum.

    Explique ton nouveau problème.

    Marc.

  15. #14
    invite560bb2ce

    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ

    Bonjour,

    Après avoir fait changer toutes les pièces que je cite au-dessus : platine, électrode ionisation etc.... ma chaudière retombe en panne cet été que ça soit chauffage ou eau chaude! en fait l'allumage se déclenche, la rampe s'enfamme mais pendant tout ce temps on entend tic tic tic et la sécurité se déclenche aussi et arrête tout! je suis démotivée et ne sait plus quoi faire. ma chaudière est une lamborghini (voir message précédent)
    En fait ça c'est fait progressivement : au début on arrivait à avoir un petit temps d'eau chaude et puis plus ça a été et plus le temps était court et maintenant ça se met en sécurité quasi tout de suite.
    J'attends impatiemment votre aide car l'hiver approche .... merci par avance.

  16. #15
    invitecfaa28d1

    mise sous tension EUROTERM Mixa 20 BTJ...

    Bonjour foromers,

    Je suis préoccupé par la chaudière de ma maman (maman de 91 ans)
    Il n'y avait plus de voyant d'allumé...
    j'ai contrôlé l'alimentation électrique, là où le câble branché sur la carte électronique de la chaudière est raccordé par un domino à l'alimentation générale : 237 volt... le courant arrive bien.
    J'ai donc regardé la carte électronique et j'ai vu qu'il y avait un fusible en verre F 2 A 240 V .... le verre est tout noir...
    j'ai testé le fusible... le courant ne passe pas.
    Je suis allé acheté un fusible, j'ai débranché un fil du domino de l'alimentation, j'ai positionné le fusible sur la carte électronique.
    MAIS lorsque j'ai positionné le fil dans le domino pour rétablir l'alimentation électrique, j'ai entendu un 'boum' et de la fumée s"échappait de la carte électronique...
    La carte est donc brûlée.. à changer...
    POUVEZ VOUS me dire où j'ai fait une erreur pour faire brûler la carte... le nouveau fusible était un F 1,7 A 240 V.
    CAR je ne voudrais pas recommencer quand j'aurai installé la nouvelle carte électronique...
    Je vous remercie d'avoir pris connaissance de la situation et des éventuels remarques que vous voudrez bien m'adresser.
    Cordialement,

  17. #16
    invite2867b6fb

    Re : mise sous tension EUROTERM Mixa 20 BTJ...

    Citation Envoyé par bibi4159 Voir le message
    Bonjour foromers,

    Je suis allé acheté un fusible, j'ai débranché un fil du domino de l'alimentation, j'ai positionné le fusible sur la carte électronique.
    bonsoir,

    d'un un premier temps, si en mettant un fusible neuf, il crame, cela veut dire qu'il y a un court-circuit quelque part dans la chaudière, carte électronique ou autre circulateur transfo d'allumage, extracteur si il y en a un etc... ).

    pour contrôler cela, armer vous de plusieurs fusible, débranchez tout les connecteurs qui se branche sur la carte électronique de la chaudière (sauf l'alimentation),

    remettez le courant et regardez ci celui-ci crame aussi. si ce n'est pas la cas, recouper le courant, rebrancher un des connecteur électrique (par exemple l'alimentation de la pompe et voyer ce qui ce passe. et ainsi de suite jusqu'à détecter quel élément fait griller le fusible.

    Aussi, assurez vous bien de mettre le même fusible que celui d'origine en place même ampérage par exemple 0.25 mA ou 2 A par exemple, car si vous en mettez un trop fort la protection sera moins efficace, et au contraire, si vous en mettez en trop faible ( 0.25mA au lieu de 2A pat exemple il risque de griller meme ci il y a pas de soucis, car trop sensible).

    je me permet de relever cette phrase, vous n'avez pas de fusible ou de disjoncteur pour couper le courant ?
    Et pourquoi prendre le risque de prendre une châtaigne ou même de s'électrocuter gravement, et d'ailleurs si ce n'est pas le cas je vous conseil vivement de faire installer un disjoncteur.

    pour cela, la norme impose au minimum un disjoncteur de 16A, et une terre avec un disjoncteur différentiel 30mA, et des câbles en 2.5mm2.

    Et je sais pas si c'est obligatoire, mais le mieux c'est une ligne dédiée seulement pour la chaudière.

    Cordialement, en espérant vous avoir aidé.

  18. #17
    invite2867b6fb

    Re : mise sous tension EUROTERM Mixa 20 BTJ...

    désoler,

    je vient de voir que j'avais répondu au premier message, mais qui a été ensuite reprit dans ce fil de discutions rouvert pour l'occasion, donc je viens de voir que tout ce que j'avais dit a déjà été dit dans celui ci.

Discussions similaires

  1. chaudiere mixte eurotherm mixa 20 btj crepite
    Par invite4928cc69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 22/11/2011, 19h12
  2. [Thermique] Chaudière Eurotherm MIXA : en sécurité !
    Par invitea2617735 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 01/01/2010, 23h55
  3. [Thermique] Chaudière Euroterm Mixa 20 BTJ : fonctionne seulement en test ! [résolu]
    Par invite78b93042 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 11/09/2009, 18h05
  4. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ
    Par invite31b1910b dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 14/05/2009, 19h12
  5. [Thermique] Chaudiere Eurotherm Mixa 20 BTS
    Par invitea4f49652 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 27/10/2008, 21h16
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...