Bonjour,
La ventouse de notre chaudière fioul condensation ne respectait pas les normes d'écart aux murs. Nous l'avons donc fait modifier, et notre installateur a mis une ventouse verticale avec sortie de toit. Depuis cette modification, notre chaudière ne fonctionne plus correctement: nous avons (a priori) un problème de combustion (surtout à froid).
L'ancienne ventouse mesurait 1,5m (1m de tude droit + 1 coude à 90° en sortie de chaudière), et l'actuelle mesure 4,5m (3m de tube 80/125 droit + 1 coude à 90° en sortie de chaudière).
En remettant 1,5m de ventouse elle refonctionne normalement, mais pas avec les 4,5m de ventouse (alors que la longueur max est 8m).

Je pense que le problème vient d'un réglage à effectuer (sur le bruleur ?), mais je ne sais pas comment faire comme mon installateur.
Comment puis-je faire, sachant que je ne trouve personne qui veuille se déplacer (je n'ai pas encore de contrat de SAV, je viens d'acheter la maison).
Merci de votre aide.