[Thermique] Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité ! [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité ! [résolu]



  1. #1
    briens

    Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité ! [résolu]


    ------

    Bonjour,
    Ma chaudiere geminox equipe d'un bruleur Bentone se met en securite au bout d'un temps variable de fonctionnement . Le circuit d'aspiration fioul est prope, la pompe fioul est nettoyee,le gicleur neuf.
    Lorsqu'elle se met en securite je la relance en appuyant 1 fois ou 2 sur le boitier de controle.
    Merci aux specialistes qui me repondront.

    -----
    Dernière modification par SK69202 ; 12/11/2011 à 13h06. Motif: Déplacé depuis le forum Habitat

  2. #2
    briens

    Re : Bruleur bentone

    Je precise que la chaudiere à plus de 30 ans et que c'est un bruleur bentone type EC4-D.
    Merci à ceux qui interviendront.

  3. #3
    chaufferie

    Re : Bruleur bentone

    bonjour
    le brûleur se met il en sécurité pendant le fonctionnement ou seulement au redémarrage ?
    cordialement

  4. #4
    briens

    Re : Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité !

    Bonjour,
    le bruleur se met en securite apres que la chaudiere fonctionne , le temps de passage en securite est variable
    1heure ,1jour j'ai l'impression que se temps diminue.
    Merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    chaufferie

    Re : Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité !

    bonjour
    vous indiquez que les conduites et pompes sont propre...j'en déduit que vous faites vous même le suivi de votre chaudière
    si après un arrêt vous ratez un allumage , il se peut qu'il y ai une prise d'air sur l'aspiration des conduites fioul
    il se peut aussi qu'il y ai un allumage parasite des électrodes ( câbles dénudés qui provoqueraient un arc électrique a l'intérieur du canon au lieu des électrode par intermittence )
    êtes vous certain de ne pas avoir modifié les réglages d'origine ? ( un excès d'air pourrait empêcher l'allumage correcte )
    il m'est arrivé de détecter un problème d'aspiration en débranchant les flexibles de la conduite et en les plongeant dans un jerrycan de 20 litres ...cela pourrait vous permettre de cibler un peu mieux le problème.....cela est il réalisable chez vous...
    cordialement

  7. #6
    briens

    Re : Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité !

    Merci chaufferie,
    Je vais regarder de près la liaison pompe cuve, le circuit d'aspiration a peut-etre un probleme?
    Actuellement il faut que je relance 2 fois pour la demarrer.
    A+

  8. #7
    briens

    Re : Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité !

    Sujet resolu. C'etait le clapet anti-retour dans la cuve fioul . Merci

Discussions similaires

  1. [Thermique] Brûleur Weishaupt : se met en sécurité !
    Par invite4d282640 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/01/2010, 22h02
  2. [Thermique] Chaudière Oertli : brûleur se met en sécurité ! [résolu]
    Par Jonathanm dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2009, 14h31
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 08h10
  4. [Thermique] Brûleur fioul Lamborghini se met en sécurité.
    Par invite440ccd2a dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 27/11/2008, 02h00
  5. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 25/11/2008, 11h43
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...