Bonjour,
Mon chauffagiste m'a installé un thermostat d'ambiance (Siemens REV24RF). Il s'avère que son contact coupe l'alimentation de la chaudière et donc le brûleur et le circulateur.
Mais comme la chaudière produit aussi de l'eau chaude (thermosiphon) je me retrouve avec de l'eau tiède.
Je pense donc qu'il faut que le thermostat d'ambiance coupe uniquement le circulateur.
D'après le schéma électrique, placer le contact du TA à la place du connecteur 4-5 me parait approprié.
Pourtant le schéma indique de placer la "régulation de chauffage" (s'agit-il du TA ?) entre les bornes 8 et 9.
J'avoue que je ne comprends pas.
Peut-être est-ce dû au fait que je ne comprends pas le fonctionnement du thermostat chaudière.
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus sur ce thermostat ? Est-ce que lorsque le contact (réglage 40°-90°) bascule, les 2 autres (fixe 35° et fixe 75°) basculent aussi ?
Je ne suis pas sûre non plus de comprendre correctement le fonctionnement du thermostat ballon. Je le suppose ouvert si la température du ballon est inférieure à 60° pour donner la priorité à l'ECS. Mais peut-être me trompe-je !
Merci de m'apporter vos lumières.