[Blanc] Branchement cuisiniere à induction[résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Branchement cuisiniere à induction[résolu]



  1. #1
    toni13

    Branchement cuisiniere à induction[résolu]


    ------

    Bonsoir à tous,

    Je cherche à brancher ma cuisinière à induction mais je ne comprends pas pourquoi il propose 3 schémas de branchement.
    Pouvez-vous m'aider afin que je réalise ce branchement.
    En pièce jointe je vous mets les schémas.
    Mon installation : j'ai 3 fils en provenance de mon fusible 32A.

    Merci pour votre aide

    -----
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    jpg29

    Re : Branchement cuisiniere à induction

    Citation Envoyé par toni13 Voir le message
    Bonsoir à tous,

    Je cherche à brancher ma cuisinière à induction mais je ne comprends pas pourquoi il propose 3 schémas de branchement.
    Pouvez-vous m'aider afin que je réalise ce branchement.
    En pièce jointe je vous mets les schémas.
    Mon installation : j'ai 3 fils en provenance de mon fusible 32A.

    Merci pour votre aide
    Bonsoir toni13 et bienvenu sur Futura .

    les 3 schémas de branchement correspondent aux différentes possibilités de chacun suivant l'installation du logement (triphasé,biphasé ou monophasé)

    Dans ton cas si tu as un 32A, tu branches la phase (fil noir ou rouge en général) en 1 en reliant 1,2 et 3, le neutre (fil bleu en général) en 4 en reliant 4 et 5 et la terre (fil vert jaune avec le fil vert jaune à gauche du bornier.

    vérifies simplement que les fils qui viennent de ton 32A soient bien de section 6 mm2.

    Une photo de ta prise ouverte où tu comptes raccorder la cuisinière serait bienvenue .

    Cordialement,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  3. #3
    toni13

    Re : Branchement cuisiniere à induction

    Bonsoir JPG29,

    Je ne peut pas pour l'instant prendre une photo car l'ancienne cuisinière mixte ( four + 2 plaques électrique et 2 feux gaz) et encore en place.
    L'installation électrique a été faite à la construction et dans les règles de l'art par un artisan électricien de ma famille.
    Les 3 fils qui partent de la prise et qui vont sur le porte fusible 32A du tableau electrique font bien 6 mm².
    Comme vue sur la photo les bornes 5/6 sont déjà réliées par un schunt en cuivre, dois je acheter un schunt en cuivre pour relier les bornes 1/2/3 ou je les shuntent avec du fil électrique ?

    Déja bien Merci pour ton aide JPG29
    Bonne soirée
    toni

  4. #4
    invite3ad5b8f5

    Re : Branchement cuisiniere à induction

    bonsoir , prendre du fil de cuivre pour faire le shunt -jc

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    toni13

    Re : Branchement cuisiniere à induction

    J'ai suivi vos instructions, le branchement est fait, la cuisinière fonctionne parfaitement.
    Encore bien Merci à tous

    Cordialement toni

Discussions similaires

  1. [Blanc] Branchement cuisinière induction
    Par invite321bfcae dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/09/2011, 08h30
  2. [Blanc] Branchement Cuisinière Induction Electrolux EKD513500
    Par invite7fdab607 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 04/11/2009, 22h57
  3. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 15/08/2009, 23h58
  4. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 16h39
  5. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 11h35
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...