    Bonsoir à tous,

    J'ai besoin de vos idées pour une ELEXIA 2 FF de chez Chaffoteaux et Maury

    Lors d'un puisage ECS, l'extracteur démarre, la pompe tourne mais rien de se passe au niveau de l'allumage. En chauffage, la pompe tourne et pareil rien ne se passe.
    J'ai testé les débistats en volant ou sur la chaudières exactement pareil. Le pressostat a l'air OK, il claque.

    J'ai changé l'allumeur pareil.

    Avant de changer le circuit j'aimerai quelques pistes supplémentaires.

    Merci d'avance.

    -----

  2. #2
    skiwix

    Re : CM - ELEXIA 2 FF - Pas d'ECS , Pas de Chauffage

    bonjour
    c est bizarre ton truc
    tu dis la pompe tourne mais rien
    faudrait etre sur que le debistat chauffage est ok (le droite) tu schuntes au niveau des fils ou tu branches un autre debistat
    si c est pas ca comme tu dis va falloir la carte
    cdt

  3. #3
    Slimz

    Re : CM - ELEXIA 2 FF - Pas d'ECS , Pas de Chauffage

    J'ai mis un débistat neuf en volant, c'est pareil.
    Je vais changer la platine on verra bien le résultat!

  4. #4
    skiwix

    Re : CM - ELEXIA 2 FF - Pas d'ECS , Pas de Chauffage

    t as du jus a l entree du transfo d allumage etincelle?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    célplombier

    Re : CM - ELEXIA 2 FF - Pas d'ECS , Pas de Chauffage

    Il y a eu des déclenchement de sécurité ou pas, avant cela ? Tu a s essayé un reset en débranchant physiquement l'alim et en appuyant sur le bouton pour démarrer sans qu'elle soit branchée ? tu as essayé de souffler et aspirer dans les tubes de pressostat ? tu as essayé un démarrage capot ouvert ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  7. #6
    Slimz

    Re : CM - ELEXIA 2 FF - Pas d'ECS , Pas de Chauffage

    Bonjour,

    Il y a semaine quelqu'un a changé le thermostat manuel simple dans le salon, mais n'a pas touché à la chaudière.

    J'ai soufflé au niveau du pressostat, il claque bien, aucune sécurité ne s'enclenche, et capot ouvert rien de plus.

    Merci

  8. #7
    Slimz

    Re : CM - ELEXIA 2 FF - Pas d'ECS , Pas de Chauffage

    Bonsoir,

    Un petit UP. en retournant sur place, je me suis rendu compte qu une prise d air du venturi était bouchée.
    Après remplacement du Venturi tout fonctionne.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Elexia II+Ballon: eau chaude OK mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite5bf4d20c dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 20/02/2012, 19h41
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 : pas de chauffage !
    Par ny1979 dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2011, 20h12
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  4. [Thermique] Chaudière Chaffotaux et Maury Elexia II : pas de chauffage !
    Par invite39336d71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2009, 16h05
  5. [Thermique] chaudière Saunier Duval 223 : chauffage mais pas d'ECS. [résolu]
    Par invitee33ee42a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2009, 11h22
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...