Bonjour, malgré une pression suffisante du réseau EF (4b) et vanne d'isolement ouverte, impossible de remplir une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara FF en manouevrant les 2 vannes du disconnecteur. Aucun écoulement. Qui peux m'aider? Merci.
-----
04/06/2012, 11h23
#2
SK69202
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
19 119
Re : Problème remplissage chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara FF
déplacé depuis le forum Habitat
04/06/2012, 12h36
#3
joh93
Invité
Re : Problème remplissage chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara FF
Bonjour, disconnecteur probablement grippé.
Ou plus grave mais deja vu, le petit tube de remplissage bouché (celui qui sort du 2eme robinet de remplissage et qui est relié au ballon sur les ancienne niagara).
il faut verifier que tu es bien de l'eau en sortie du 1er robinet de remplissage, ensuite en sortie disco et ensuite en sortie du 2eme robinet de remplissage.
Si l'eau sort bien jusque l'a c'est que ca vient bien du tube du ballon.
04/06/2012, 19h29
#4
invite94f1bb9d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : Problème remplissage chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara FF
merci pour la rapidité et la clarté de la réponse; je vais voir ça.