[Divers] tension électrique de 410 volts
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 23 sur 23

tension électrique de 410 volts



  1. #1
    inviteb0f4f47d

    tension électrique de 410 volts


    ------

    Bonjour
    quelque fois mon interrupteur différentiel ( 40A 30 ma) de mon boitier électrique disjoncte
    Ça peu arrivé de jour ou de nuit ou au moment d'un orage avec une périodicité très aléatoire
    Le disjoncteur différentiel EDF est de 500 ma et est a 45A
    J'ai contrôlée la tension de la sortie phase et neutre de EDF et elle est de 410 volt
    Est ce normal ?
    Y a t il un rapport avec les coupures de courant que je subi et cette tension supérieur a 240 volt ?

    -----

  2. #2
    invite5f3df1f4

    Re : tension électrique de 410 volts

    Bonjour Charli...
    avec quel appareil lis tu cette tension ?
    Si c'est vrai, recherches une éventuelle coupure du neutre sur une installation triphasé.
    Si tu n'es pas alimenté en triphasé (4 fils ) la panne est dans le raccordement extérieur et de la responsabilité ERDF qu'il faut alerter ; Ca semble être ton cas 45 A en tri c'est rare, sauf si chauffage électrique d'une grande habitation.
    Un orage: disjonction logique, mais ça n'explique pas les 410 V ~
    tiens nous avertis de la suite
    R.

  3. #3
    f6bes

    Re : tension électrique de 410 volts

    Citation Envoyé par charlieauleg Voir le message
    J'ai contrôlée la tension de la sortie phase et neutre de EDF et elle est de 410 volt
    Est ce normal ?
    Y a t il un rapport avec les coupures de courant que je subi et cette tension supérieur a 240 volt ?
    Bjr à toi,
    Et t'as rien qui a fumé: frigo, congélo, LV, LL, TV, ordi etc...tout le petit monde du...230v ?
    Tu dois pas etre loin du transfo EDF (proximité).
    Si t'es en mono avec 410v...tu fusilles tout !
    Mais t'as pas l'air d'en parler ?
    A+

  4. #4
    inviteb0f4f47d

    Re : tension électrique de 410 volts

    Je mesure la tension avec un multimètre sur la position 500 V~
    Je suis alimenté par ERDF par 2 fils 1 neutre et 1 phase ou j'ai mesuré la tension de 410 volts
    Je possède une petite habitation avec 2 radiateurs électrique de 1000 watt alimenté sur 2 fils phase et neutre donc monophasé
    Qui contacté chez ERDF pour diagnostiqué mon problème et le résoudre
    Mon abonnement et en 45A et quand je regarde ma consommation instantané sur mon compteur EDF je remarque le pic de conso est de 33A, est je possibilité de baissé ces 45A ?
    Merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite3ad5b8f5

    Re : tension électrique de 410 volts

    bonjour oui tous a fait cela ressemble a une coupure du neutre dans une installation du triphasé , voire avec edf et couper le courant car très dangereux pour vos appareils électrique , car le neutre ce transforme en phase par retour , si au contraire c'est en mono phasé idem coupé le secteur appeler edf gros probleme

  7. #6
    richard 31
    Modérateur

    Re : tension électrique de 410 volts

    re,
    vous êtes totalement illogique avec ce type de mesure ,
    il est impossible que vous ayez le moindre fonctionnement d'un appareil électrique sous une telle tension,
    bref,
    tout est a revoir ,
    car vous n'auriez même pas la possibilité de nous contacter ,
    l'ordinateur serait hs
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  8. #7
    invite3ad5b8f5

    Re : tension électrique de 410 volts

    re on c'est croisé les réponse du mono phasé et 1 neutre et une phase , vous parlé de deux phases et un neutre la !!!!!!!c'est plus du monophasé, revoie vos dires

  9. #8
    invite3ad5b8f5

    Re : tension électrique de 410 volts

    re bon!!!! même richard si met aussi ?

  10. #9
    inviteb0f4f47d

    Re : tension électrique de 410 volts

    Je vous joint des photos de mon installation
    Nom : P1080650.JPG
Affichages : 480
Taille : 132,8 Ko
    Sur celle la on distingue bien les 2 fils phase et neutre qui arrive de ERDF et qui vont a interrupteur différentiel

  11. #10
    inviteb0f4f47d

    Re : tension électrique de 410 volts

    Nom : P1080651.JPG
Affichages : 466
Taille : 107,1 Ko
    Sur celle la la partie ERDF
    Je précise que je n'est subi aucun dégât électrique

  12. #11
    richard 31
    Modérateur

    Re : tension électrique de 410 volts

    re,
    je persiste et signe
    il est impossible que vous ayez 410v sans que votre matériel n'en subisse les dégâts ,
    je le redis
    même votre ordinateur serait en panne ,
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  13. #12
    invite3ad5b8f5

    Re : tension électrique de 410 volts

    re le multi a sa pile de décharger , changer la!!!! , car la pile décharger provoque des erreurs de lecture

  14. #13
    inviteb0f4f47d

    Re : tension électrique de 410 volts

    Nom : P1080652.JPG
Affichages : 489
Taille : 92,6 Ko
    J'ai fait une photos de ma mesure au départ de mon interrupteur différentiel et c'est écrit 338 volts
    Donc la tension a baissé
    Peu être que mon multimètre ne fonctionne pas très bien
    est ce possible de demandé a ERDF de contrôlé man tension ?
    Merci

  15. #14
    inviteb0f4f47d

    Re : tension électrique de 410 volts

    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    re le multi a sa pile de décharger , changer la!!!! , car la pile décharger provoque des erreurs de lecture
    Oui fort possible car des fait c'est écrit bat je fait de suite et je mesure la tension

  16. #15
    richard 31
    Modérateur

    Re : tension électrique de 410 volts

    Citation Envoyé par charlieauleg Voir le message
    Pièce jointe 191186
    J'ai fait une photos de ma mesure au départ de mon interrupteur différentiel et c'est écrit 338 volts
    Donc la tension a baissé
    Peu être que mon multimètre ne fonctionne pas très bien
    est ce possible de demandé a ERDF de contrôlé man tension ?
    Merci
    via un électricien cela sera plus judicieux
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  17. #16
    inviteb0f4f47d

    Re : tension électrique de 410 volts

    Pile changer tension de 240 volt
    Maintenant quelle est la cause des coupures de courant aléatoirement a mon interrupteur différentiel de jour comme de nuit ?

  18. #17
    invite3ad5b8f5

    Re : tension électrique de 410 volts

    re la.... c'est la bonne lecture 240 volts , pour le restant c'est a voire

  19. #18
    f6bes

    Re : tension électrique de 410 volts

    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    re on c'est croisé les réponse du mono phasé et 1 neutre et une phase , vous parlé de deux phases et un neutre la !!!!!!!c'est plus du monophasé, revoie vos dires
    Bjr à toi,
    Non , non il ne parle PAS de DEUX phases: "....Je suis alimenté par ERDF par 2 fils, et 1 neutre et 1 phase ou j'ai mesuré la tension de 410 volts.."
    Manque QUE ...la virgule et un "ET"...de trop !
    Bonne journée

  20. #19
    invite3ad5b8f5

    Re : tension électrique de 410 volts

    re pour moi avoir deux fils et un neutre c'est du bi phasé et non du mono , et comme il a changé la pile du multi et il a retrouvé le 240v on ce pose des questions, une vrai embrouille , voila f6bes 73 s de jc

  21. #20
    inviteb0f4f47d

    Re : tension électrique de 410 volts

    Bonjour a tous
    J'ai 1 fil rouge et 1 fil bleu
    Voila donc monophasé

  22. #21
    invite3ad5b8f5

    Re : tension électrique de 410 volts

    re, ok la!!!! pas de probleme oui c'est bien du monophasé avec vos réponses j'étais complétement déphaser

  23. #22
    raez

    Re : tension électrique de 410 volts

    bonjour
    autant pour moi message annulé
    Dernière modification par raez ; 14/08/2012 à 17h26.

  24. #23
    inviteb0f4f47d

    Re : tension électrique de 410 volts

    Ce n'est pas grave le principale c'est que l'on se comprenne
    Maintenant quelle est la cause des coupures de courant aléatoirement a mon interrupteur différentiel de jour comme de nuit ?
    Merci

Discussions similaires

  1. tension de 400 volts
    Par invitea1299aa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 01/02/2012, 16h17
  2. Baisser une tension à 3,5 Volts
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 10/08/2009, 15h54
  3. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 12h29
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  5. Generateur de tension 15 Volts
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/06/2006, 22h21
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...