Je voudrai savoir à quoi correspond la correction de température sur les courbes de départ chauffage:
Si je choisi +5 , ça ajoute 5° à la lecture de la sonde externe
ais je bien compris ?
Merci pur vos réponses bonne journée
AM
-----
22/11/2012, 13h21
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : régulation Isomax condensation
Bonjour à toutes et à tous,
L'on parle de décalage parallèle à la courbe de chauffe, dans ton cas le départ sera plus chaud de 5 °C afin de compenser un déficit de la tempéeature ambiante. Attention attendre 48 heures avant d'opérer une nouvelle modification.
Cordialement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
22/11/2012, 14h26
#3
amo44
Date d'inscription
février 2006
Âge
80
Messages
27
Re : régulation Isomax condensation
bonjour
Merci pour la réponse précise, bonne journée
Discussion terminée