[Thermique] Ballon d' ECS : un moment froid ? [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Ballon d' ECS : un moment froid ? [résolu]



  1. #1
    invitef3a92916

    Ballon d' ECS : un moment froid ? [résolu]


    ------

    Bonjour tout le monde,
    Un collègue m'a posé une colle à laquelle je n'ai pas de solution rationnelle,il a un ballon de 300l au sous sol une baignoire/douche a l'étage équipée avec un mitigeur b/d simple, quand il prend une douche l'eau est chaude, il ferme son mitigeur pour se savonner puis le rouvre pour se rincer à ce moment l'eau est glaciale quelques secondes(5/6) puis redevient chaude??? avez vous une explication?
    Merci, cordialement, bonne journée.

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : ballon d'eau chaude un moment froid

    Bjr à toi,
    Quel genre de mitigeur ? Thermostatique, autres ...?
    A+

  3. #3
    invite728b013d

    Re : ballon d'eau chaude un moment froid

    Bonjour à toutes et à tous,

    Amical salut choker et f6bes, fais lui déposer le mitigeur et détartrer les clapets , celui de chaud doit rester collé ce qui laisse passer le débit d'eau froide avant de réagir.

    Autre possibilité c'est un passage d'eau froide dans l' ECS par une autre canalisation, plus difficile à vérifier si les canalisations sont encastrées.

    Cordialement,

    Marc.

  4. #4
    invitef3a92916

    Re : ballon d'eau chaude un moment froid

    Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde,
    Merci de vos réponses, merci MARC comme d'hab, c'est surement un truc dans le genre, j'avais pensé à ta deuxième solution mais je ne voyais pas comment ça pouvait se passer? je lui transmets.
    Merci bonne soirée, bon week end.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef3a92916

    Re : ballon d'eau chaude un moment froid

    bonjour MARC, bonjour tout le monde,
    mon collègue a fait ce que tu as dit et ça refonctionne, toujours au top, merci pour eux;

Discussions similaires

  1. [Divers] Problème ballon d' ECS De Dietrich 200 litres ! [résolu]
    Par invite367349d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2013, 20h35
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 02/10/2012, 16h27
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Mutine : remplacement du ballon ECS 120 l ? [résolu]
    Par la beille dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/12/2011, 18h00
  4. [Thermique] Chaudière Gaz Sol Ventouse Lamborghini ERA avec Ballon ECS [résolu]
    Par invite3e0de9b2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 18/10/2011, 07h56
  5. Différence préparateur ECS et Ballon ECS
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/10/2010, 19h12
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...