Concernant ma chaudiere a condensation avec preparateur solaire De Dietrich. Environ 10 ans(?)
Depuis quelque temps je trouvais que mes radiateurs ne chauffaient plus comme avant et le gros froid des derniers temps a bien confirme que la puissance de chauffe n'y est plus.
Un contrôle rapide par le chauffagiste a prouve que la température de la chaudière ne monte que difficilement au dessus de 40 degrés. Il a contrôlé les différents réglages internes de la chaudière. La seule réaction est venue quand il a court-circuité la sonde d'ambiance ce qui a fait monter la température immédiatement.
Pour retomber quelques heures plus tard et revenir à la situation précédente.
Mon plombier me dit qu'il faudra peut être changer "le corps de chauffe" qui a déjà du être changé pendant la garantie constructeur. Il en était sorti un jus noir et épais qui avait tout colmaté.
Cette fois ci la réparation est à mes frais... et je me pose la question si ce problème est récurant ou bien s'il s'agit d'un problème propre a ma MA chaudière?
Quelqu'un a t'il un avis? Merci d'avance
-----