Bonjour,
Quelle que soit la position du bouton de commande entre 1 et 5 la t° des radiateurs est élevée. L'on entend qu'un clic de déclenchement sur la graduation 2...
Peut-on intervenir sur cette commande?
Voir photo
cordialement
-----

Bonjour,
Quelle que soit la position du bouton de commande entre 1 et 5 la t° des radiateurs est élevée. L'on entend qu'un clic de déclenchement sur la graduation 2...
Peut-on intervenir sur cette commande?
Voir photo
cordialement
bonjour,
lien de la notice de votre chaudiere ci dessous :
http://www.perge.fr/docs/PDE/S%C3%A9...%20B%20300.pdf
il faudrait voir si l'aquastat fonctionne (bouton gradué 1 a 5) coupe le bruleur en laissant le bruleur fonctionnait un peu et de tourner ce bouton sur le minimum
Merci pour la notice. Comment couper le brûleur en le laissant fonctionner?
Quand ta chaudière fonctionne tourne le bouton sur 1 et le brûleur doit s arrêter
Oui, le brûleur s'arrête quand je mets le bouton sur 1 mais j'ai l'impression que les graduations 3,4,5 ne sont pas opérationnelles. Que je mette sur 2 ou 5, il n'y a pas de différence. Radiateurs très chauds. Le bruleur s'arrête quand la t° chaudière indique 55/60° sur le thermomètre de façade alors que le thermostat chaudière est à 70°.
Ok, maintenant, il faudrait régler le bouton sur 4 par exemple et regarder la temperature puis faire la même chose sur la graduation 5 pour voir si la température à varié.
Non. Quand je déplace le bouton sur 3,4,5 le brûleur s'arrête toujours autour de 55°
Cela ressemble à un problème d'aquastat de réglage température .
Bonjour,
Qu'est-ce que je peux faire comme essai?
merci
Il faudrait sortir la sonde (bulbe) qui est relié a cette aquastat.
cela ressemble à ça
Puis de chauffer le bulble avec une source de chaleur et de voir ou plutot dans un premier temps entendre le clic qui caractérise l'ouverture du contact
Merci pour le conseil. Je testerai quand je retournerai dans cette maison et je te tiendrai au courant.
cordialement
Bonjour,
J'ai testé l'aquastat t° chaudière en situation. Quand le brûleur fonctionne, en tournant la vis de réglage on entend le clic de déclenchement ou d'arrêt ce qui coupe ou relance le bruleur. Le réglage de cette vis étant sur 70°. Il y a toujours cet écart avec le thermomètre de façade de la chaudière:Le bruleur s'arrête autour de 60°...
Merci
bonjour salsrock, bonjour amical manulaf,
il y a peut être aussi un autre réglage de l'aquastat sur le tableau de bord de la chaudière? Bonne journée.
Bonjour salsrock et bonjour amical à Choker
Je rencontre souvent se problème qui n'en est pas un car les composants ne sont pas précis (mécanique) et plus ils vieillissent, plus ils dérivent.
Après si vous voulez que cela soit plus précis, il faudra remplacer l'aquastat et le thermomètre .
Bonjour,
Dans la mesure où cela fonctionne je pense que je vais en rester là.
Cordialement