[Thermique] Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !



  1. #1
    invite2f1be67f

    Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !


    ------

    Bonjour,
    Nous avons une chaudière Buderus Logamax U122 régulée par un thermostat IRT30. Tout fonctionnait bien, nous arrivions à bien chauffer la maison. Mais récemment, nous avons du changer la vanne 3 voies. Depuis ce jour, impossible de chauffer correctement la maison. Ca chauffe, mais on atteint difficilement les 20° dans la maison, ça descend à 18/19, alors qu'avec les réglages du boîtier IRT30 on devrait être à au moins 22° (nous avons augmenté les consignes mais rien y fait).
    Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider à comprendre le problème ? Quel est le lien avec le changement de vanne 3 voies ?
    Merci d'avance.
    Laetitia et JC

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage laetitia_et_jc,

    L'installateur a modifié les paramètres du régulateur ? le remplacement de la V3V ne devrait pas aberrer le fonctionnement, le moteur a été remplacé ?

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invitef3a92916

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    bonjour laetitia_et_jc, bonjour tout le monde, amical bonjour super MARC,
    est ce que l'installation a bien été purgée après le changement? ça serait peut être judicieux de le refaire, chaudière arrétée bien sur.bonne journée

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    Re,

    Bonjour choker, le dégazeur se trouve à l'arrière du circulateur.

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef3a92916

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    Re,
    oui d'accord super MARC, mais on ne sait pas si l'installation a complettement été vidé?
    CDT

  7. #6
    invite2f1be67f

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage laetitia_et_jc,

    L'installateur a modifié les paramètres du régulateur ? le remplacement de la V3V ne devrait pas aberrer le fonctionnement, le moteur a été remplacé ?

    Cordialement,

    Marc.
    Pour le moteur, vous parlez du boîtier qui est au bout de la vanne ? Si oui, il a été changé en même temps que la vanne

  8. #7
    invite2f1be67f

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    Citation Envoyé par choker Voir le message
    bonjour laetitia_et_jc, bonjour tout le monde, amical bonjour super MARC,
    est ce que l'installation a bien été purgée après le changement? ça serait peut être judicieux de le refaire, chaudière arrétée bien sur.bonne journée
    Le technicien a purgé la chaudière. Est-ce que vous pensez qu'il faut purger le circuit de chauffage au sol, par le collecteur ?

  9. #8
    invite728b013d

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    Re,

    Essaye de manoeuvrer le moteur de vanne en appliquant un tournevis dans la fente sous le moteur et en appuyant afin de le débrayer, manoeuvre dans les deux sens, et retour au milieu.

    Marc.

  10. #9
    invite728b013d

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    Re,

    Citation Envoyé par laetitia_et_jc Voir le message
    Le technicien a purgé la chaudière. Est-ce que vous pensez qu'il faut purger le circuit de chauffage au sol, par le collecteur ?
    je n'ai pas répondu, non la chaudière étant plus haut que le circuit PCBT l'air se réfugie en point haut.

    Marc.

  11. #10
    invitef3a92916

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Re,



    je n'ai pas répondu, non la chaudière étant plus haut que le circuit PCBT l'air se réfugie en point haut.

    Marc.
    bonjour tout le monde, bonjour super MARC,
    affirmatif, je vous laisse entre de bonnes mains.bon week end

  12. #11
    invite2f1be67f

    Re : Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !

    Bonjour,
    Nous avons de nouveau augmenté la consigne, et là ça marche.
    Merci de votre aide.
    A bientôt

Discussions similaires

  1. [Thermique] probleme de chauffage sur chaffoteaux elexia .v3v ou carte?
    Par pix98 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/11/2012, 16h42
  2. pb v3v STD1.91062, regul de chauffage
    Par fab918 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 19/10/2012, 10h04
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : après remplacement de la V3V défaut V3V !
    Par invite0863f562 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 17/11/2009, 19h46
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/12/2008, 21h36
  5. [Thermique] Chaudière Buderus Logamax U122 pannes à répétition
    Par invite3feaebae dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/04/2008, 06h52
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...