[Thermique] remplissage eau vitodens 333f
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

remplissage eau vitodens 333f



  1. #1
    invite49f14830

    remplissage eau vitodens 333f


    ------

    ma chaudiere est tombée à 0 bar suite à la purge des radiateurs.
    cette chaudiere a été mise en service il y a 2 mois et l installateur ne nous a laissé aucune documentation
    je cherche les 2 robinets à ouvrir pour revenir à une pression normale
    quelqu 'un pourrait-il me fournir une photo de ces robinets et leur emplacement
    merci

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : remplissage eau vitodens 333f

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage asila,

    Le remplissage doit se faire par la vanne A indiquée sur le document joint, mais il est possible que vous tu aies un disconnecteur dans ce cas une vanne amont et aval, au besoin fais une photo de cette partie chaudière :

    Nom : Remplissage Vitodens 333..PNG
Affichages : 1477
Taille : 86,6 Ko

    Rappelle à l'installateur que la loi l'oblige à remettre les documents contractuels des appareils posés.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    choker

    Re : remplissage eau vitodens 333f

    bonsoir asila, bonsoir amical super MARC,
    effectivement quand tu purges les radiateurs il faut remettre de l'eau en même temps à deux c'est mieux pour cette manipulation. bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."

  4. #4
    invite49f14830

    Re : remplissage eau vitodens 333f

    Bonsoir merci pour les explications. Malheureusement la chaudière vidange quand je fais tourner le robinet
    Y a t'il moyen de passer en mode remplissage?
    Je vais essayer de faire une photo. Je sais qu il faut remplir la chaudière quand on vidange mais mon mari l a fait sans y penser. Cela fait 2 ans que cette chaudière à été posée mais nous avons attendu 2 Ans que le gaz soit branche et je ne veux pas attendre que le dépanneur appelle la semaine prochaine. Cette chaudière à déjà eu une panne de sonde qui était corodee

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Manulaf

    Re : remplissage eau vitodens 333f

    Bonjour asila et salut amical à Choker et à Marc,

    Je pense que la vanne A n'est pas raccordée à l'eau froide, donc c'est une vanne de vidange.
    Le remplissage doit se faire sur le réseau . Essayer de repérer l'arrivée d'eau froide et voir si vous n'avez pas une vanne de fermée entre cette arrivée et le réseau chauffage .

Discussions similaires

  1. Vitodens 200 micro accumulation ou ballon d eau chaude
    Par jarodknight dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/08/2012, 18h50
  2. [Thermique] vitodens 333 : ECS froide, Eau radiateur chaude ! [résolu]
    Par apo62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 29/09/2010, 14h45
  3. [Blanc] probleme de remplissage chauffe eau
    Par alain42820 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 03/01/2010, 17h11
  4. remplissage vitodens 200
    Par inviteef2b7877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2