    invite0ac03e1d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !


    ------

    A oui, ils sont bien tes joints.
    J'arrive de chez SATYX à St Denis. Photo de la pièce avec nouveau joint en place qui a l'air plus sérieux que l'autre au niveau centrage.
    Au moins celui là il ne peut pas bouger. Si ça ne marche pas j'essayerais le 6 trous. Mais j'espère que ça va marcher comme ça !!!Nom : IMG_7878.jpg
Affichages : 77
Taille : 228,3 Ko

    -----

  2. #62
    invite0ac03e1d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Le gars m'a dit que les boulons, ils fallait quand même les serrer à fond !!!

  3. #63
    invite728b013d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Re,

    OK croisons les doigts, serrer sans souquer à mort, il est plus facile de fier un léger serrage supplémentaire si besoin.

    Bon travail.

    Marc.

  4. #64
    invite0ac03e1d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis la portée semble corrodée ?

  5. #65
    invite728b013d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Re,

    L'état de l'acier :

    Nom : 218980d1368708317-chauffe-eau-electrique-lemercier-100-l-declencher-disjoncteur-general-img_7868.jpg
Affichages : 71
Taille : 353,2 Ko

    Marc.

  6. #66
    invite0ac03e1d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Quand je l'ai dans les mains il est a l'air bien !!!

    Ça y est j'ai tout remonté, j'ai remis en eau.

    Je remets le jus et j'attends !!!! La boule au ventre !!!!!

  7. #67
    invite0ac03e1d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    La partie que tu fait voir sur la pièce ne te parait pas fiable ?

  8. #68
    invite728b013d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Re,

    Il aurait fallu voir toute la surface, en 6 ans il serait étonnant que la corrosion soit critique.

    Marc.

  9. #69
    invite0ac03e1d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Je récupère de l'eau au niveau de l'isolation polystyrène et de l'enveloppe extérieure blanche du ballon mais je pense que cela doit provenir de tout ce qui à coulé cette nuit et que je n'ai pas pu atteindre pour l'essuyer !!!Nom : IMG_7880.jpg
Affichages : 83
Taille : 229,8 Ko

  10. #70
    invite728b013d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Re,

    Cela ne coulait plus cet après-midi ? laisse la poubelle dessous en cas de malheur.

    Marc.

  11. #71
    invite0ac03e1d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Ca ne coule pas vraiment, c'est plus des gouttes qui ont du se mettre dans le rebord de la coque du ballon. j'éponge avec du sopalin que je coince dans le rebord avec un tournevis !!!!

  12. #72
    invite0ac03e1d

    Re : Chauffe-eau électrique Lemercier 100 l : fait déclencher le disjoncteur général !

    Tout tient!! Eau chaude ce matin !!!

    Merci à tous pour votre aide, vos conseils et vos compétences!!!

    Super site.

    Bonne journée

Page 3 sur 3 PremièrePremière 3

Discussions similaires

  1. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général !
    Par invite72e3c3c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 25/06/2011, 13h01
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait sauter le disjoncteur !
    Par invite5c2780d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2011, 20h51
  3. [Blanc] LL Vedette Ligne Egée EG9091 : fait déclencher le disjoncteur général !
    Par invitec6eeac06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 18/01/2011, 20h25
  4. [Blanc] LV ? :fait déclencher le disjoncteur général sur programme à 50°c et +
    Par invitea36b37f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/12/2009, 15h54
  5. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général ! [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 02/08/2009, 11h22
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...