[Thermique] Chaudière DE DIETRICH DTG S 205 - problème d'arrêt ! [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Chaudière DE DIETRICH DTG S 205 - problème d'arrêt ! [résolu]



  1. #1
    alexmagimax

    Chaudière DE DIETRICH DTG S 205 - problème d'arrêt ! [résolu]


    ------

    Bonjour,

    Voila, j'ai un soucis.
    Ma chaudière citée en référence s’arrête toute seule au bout de 20-30 min.
    La température de consigne intérieure n'est évidement pas atteinte.
    Quand je retourne à la chaudière, celle-ci est complètement à l'arrêt :
    - bruleur à l’arrêt.
    - chaudière sous tension.
    - veilleuse éteinte.
    Quand je veux re-allumer ma chaudière, pas soucis tout ce passe bien.
    Le bruleur redémarre vu que je suis en demande de température dans la maison (16°c pour 19.5 demandé).

    J'ai peut être pensé au thermostat limiteur mais je ne suis pas sur qu'il coup aussi la veilleuse ...

    Alors si quelqu'un à une idée ... je suis preneur.

    Merci d'avance.

    Alexandre

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Chaudière DE DIETRICH DTG S 205 - problème d'arrêt

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage alexmagimax,

    Il faut vérifier la tension du circuit thermocouple, thermostat de sécurité à réarmement manuel et thermostat de sécurité anti-débordement elle doit être supérieure à 6 mV.

    Il est en effet possible que le thermostat de sécurité soit en acuse;

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    alexmagimax

    Re : Chaudière DE DIETRICH DTG S 205 - problème d'arrêt

    Bonjour Marc,
    Merci de tes propositions.
    Il y a toujours plus de matière grise dans 2 têtes que dans une.
    J'ai honte, je suis prof de plomberie chauffage et je sèche devant ma chaudière.
    Et pourtant on peut pas dire que ce soit une chaudière de conception complexe.
    s'il ne pouvait y avoir que des pannes franches, ce serait trop beau.

    Je te donne mon avis pour voir ce que tu en pense :
    Pour le thermocouple, la veilleuse tient avant démarrage donc je ne pense pas.
    Thermostat à réarment manuel : je n'ai besoin de faire aucun réarment pour redémarrer.
    Thermostat de sécurité anti-débordement : sur les chaudières murales je vois bien mais sur ma chaudière au sol ... (pas de présence de coupe-tirage).
    Je n'ai pas encore vérifier le tirage du conduit d'évacuation.
    Il me reste aussi à vérifier les pressions gaz.

    Ce matin je viens de faire un nettoyage complet (rampe, piezo, veilleuse, themocouple) + remise en place et ajustement des différents éléments.
    Au re-démarrage la veilleuse avait une taille 2 fois plus grande qu'avant ... alors ... je vais voir.
    Si ça ne marche pas quand même, je pense devoir changer le thermostat de sécurité.
    Mais j'ai quand même un doute car quand je la re-démarre juste après un arrêt, j'arrive à la faire monter en température.
    Je ne devrai pas pouvoir si thermostat était déclanché.

    Bref merci de tes conseils.
    Je continu mes investigations.

    Alexandre

  4. #4
    Manulaf

    Re : Chaudière DE DIETRICH DTG S 205 - problème d'arrêt

    Bonjour Alexmagimax et amicalement à Marc,

    La première des choses est de nettoyer l'ensemble veilleuse et injecteur.
    Ensuite bien vérifier que le thermocouple est bien placé dans la flamme.
    Il faut aussi vérifier tous les organes en série avec le thermocouple (thermostat de sécurité ,... ) ainsi que le cablage comme l'a écrit précédemment Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Cram 64

    Re : Chaudière DE DIETRICH DTG S 205 - problème d'arrêt

    Re,

    Amical salut Manulaf, alexmagimax : c'est un thermostat de sécurité "ampoule verre" ou un "Ranco LM7" ? la 205 est généralement équipé d'un bloc gaz Novasit tu peux faire un contrôle de tension en raccordant le thermocouple directement sur le bloc et en profiter pour contrôler sa résistance en calibre ohms.

    Le nettoyage risque de régler le problème car si la flamme est juste la dépression du conduit de fumée peut faire décoller la flamme à n'importe quel moment.

    Marc
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  7. #6
    alexmagimax

    Re : Chaudière DE DIETRICH DTG S 205 - problème d'arrêt

    Bonsoir,

    Bien, il apparait qu'un bon nettoyage était nécessaire.
    Aujourd'hui pas d'extinction de veilleuse.
    Donc la buse de la veilleuse devait être encrassée.

    Merci de votre aide.

    Alexandre
    L'ignorant ignore son bonheur puisqu'il ignore même qu'il ignore tout

Discussions similaires

  1. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 22h36
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG S 205 : ne monte pas en température !
    Par invitedb9bb07a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2012, 20h14
  3. probleme chaudiere de dietrich DTG S205
    Par invite8babff8e dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 22/01/2012, 08h36
  4. [Thermique] Chaudière De dietrich DTG 125 FF inactive en position hiver ! [résolu]
    Par invitea888e7b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/11/2011, 15h06
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2006, 12h33
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...