Bonjour![]()
Qui peut m'expliquer le raccordement en 380 volts a une taque de cuisson Gorenje type ect 680 c-hl.
Merci
-----
Bonjour![]()
Qui peut m'expliquer le raccordement en 380 volts a une taque de cuisson Gorenje type ect 680 c-hl.
Merci
bonjour,
400v a présent,
ne pas se planter, et bien tenir compte des éléments que je vous fourni,
si pas sur d'avoir compris ne faites pas!!!!!!!!!!
sur la plaque vous avez un bornier a 5 broches+ terre
2 broches (neutre)= N sont reliées ensembles, y placer le fil bleu
ensuite
L1= MARRON
L2= NOIR
L3= NOIR
ensuite connecter la terre (vert/jaune)
prendre un voltmètre et s'assurer que
entre
N (BLEU )et L1(MARRON)= 230v
N (BLEU) et L2(NOIR) = 230v
N (BLEU) et L3(NOIR) = 230v
au besoin faites une photo du bornier et de la prise, si pas de fil bleu ne rien connecter(prise de force auquel cas pas de raccordement possible)
Dernière modification par richard 31 ; 28/01/2006 à 11h51.
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Re bonjour Richard
D'abord merci pour ta reponse si rapide.
Sur le schema de raccordement de la taque de cuisson.
il y a 2N AC 400V.
Il ya 3 bornes d'un cote L1 L2 et pe terre je crois et 2 de l'autre N et rien sur l'autre
A + pierrot
re,
reécrivez moi cela car n'ai pas compris
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
re,
c'est cela que je ne comprend pas
Il ya 3 bornes d'un cote L1 L2 et pe terre je crois et 2 de l'autre N et rien sur l'autre
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Pour le raccordement il ya le bornier avec a gauche 3 bornes et a droite 2 bornes.
sur ce dernier que j'ai devant moi j'ai 3 bornes verticale sur la 1 ère L3 sur la seconde L1 Sur la trosième la terre
Et une borne rien d'ècrit et la deuxième Neutre.
Et que veux dire 2NAC 400V ??
re,
vous pouvez pas faire une photo du bornier??,
comme il faut pas se planter, je voudrai voir ce bornier,
veux pas dire une bêtise
j'ai mon idée, utilisation de 2 phases, mais je veux être sûr!!!!
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
La procedure pour envoyer Photo???
Je n'ai pas de site web
Merci
re,
cliquer sur repondre et dans avancé cliquer sur gerer les pièces jointes, et charger la photo au format maxi de 620x480 pixels, je la validerai ensuite
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Richard encore merci de tes reponses.
Et j'ai la solution
La taque dit être raccordée en 2 phases et le neutre + terre.
A +![]()
A richard31
Losque tu raccordes en 380 v et que comme dans mon cas tu utilises deux phase et le neutre +terre
La troisième phase est en l'air n'y a t-il un déséquilibre de phase???.et comment y remédier??
A + Pierrot![]()
bonjour,
Dans le cas d'utilisation d'appareils électroménager tels que les plaques de cuissons il ne peut en aucun cas pouvoir y avoir équilibrage de phases lorsque celle-ci est raccordée en triphasé plus neutre car chaque foyer de votre plaque est raccordé entre une phase et le neutre soit une tension de 220volts.Tous les foyers de votre plaque n'ont pas la même puissance et de plus vous n'utilisez pas tous les foyers en même temps donc même si les trois phases étaient distribuées et utilisées dans votre cas il ne pourrait jamais avoir un circuit équilibré
cordialement mic33
A MIC33
Ok encore merci![]()
Bonjour Richard,
Vous êtes électricien ?
Clara.