Bonsoir à l'arrêt de la chaudière il faut impérativement que le pressostat revienne à la position 0 c'est à dire contact ouvert. Puis comme avez 2 tuyaux , ils sont montés en différentiel c'est à dire un tuyau sur l'aspiration et l'autre en refoulement . Quelquefois c'est noté + au refoulement et - à l'aspiration( à vérifier). Puis vérifier aussi si vous n'avez du jeu sur le ventilateur ; il se peut qu'un peu de jeu décale le moteur et le champ tournant n'est plus d'un côté et l'autre du Rotor. Si c'est le cas changer l'extracteur. Tenez-moi au courant.
-----