Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25
Bonjour bienvenue en dépannage abcd0123,
Tu raccordes le câble 4 fils blancs comme suit :
- bleu avec le bleu neutre du câble d'alimentation chaudière,
- marron avec l'autre fil noir sans doute du câble d'alimentation,
- le noir et le gris sur le connecteur le plus à gauche à la place du pont. C'est un contact sec pas de couleur à respecter.
Cordialement,
Marc.
14/09/2014, 18h40
#3
invitee17ea8ae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25
Salut et merci pour ta réponse.
Pour le branchement du fil noir et du gris c ok pour moi.
Ce que je ne comprend pas c ou je dois brancher le fil bleue et le marron d'alimentation sur la chaudière.
Par avance merci
14/09/2014, 19h01
#4
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25
Re,
En parallèle du câble d'alimentation 230 V.
Marc.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/09/2014, 19h23
#5
invitee17ea8ae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25
Merci,
Concrètement il faut que les conectent à l'aide d'un domino et dun autre câble ?
Vraiment je suis désolé, mais je but sérieusement sur lendroit exacte ou je doit les connecter.
Bien cordialement
Fred
14/09/2014, 20h26
#6
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25
Re,
Tu mets hors tension et suis le câble raccordé à une prise ou une sortie de câble, et tu serres les deux fils bleus ensemble dans le connecteur il y a la place pour serrer 2 fils de 1.5 mm² tu fais de même pour les deux autres.
Marc.
14/09/2014, 20h48
#7
invitee17ea8ae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25