[Thermique] branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25



  1. #1
    invitee17ea8ae

    branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25


    ------

    Bonjour,
    J'ai besoin d'éclairage concernent le bon moyen d'alimenter le tybox.

    Voici ce dont je dispose :
    IMAG0635.jpgIMAG0637.jpgIMAG0640.jpgIMAG0643.jpgIMAG0636.jpg



    Par avance merci !

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25

    Bonjour bienvenue en dépannage abcd0123,

    Tu raccordes le câble 4 fils blancs comme suit :
    - bleu avec le bleu neutre du câble d'alimentation chaudière,
    - marron avec l'autre fil noir sans doute du câble d'alimentation,
    - le noir et le gris sur le connecteur le plus à gauche à la place du pont. C'est un contact sec pas de couleur à respecter.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invitee17ea8ae

    Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25

    Salut et merci pour ta réponse.

    Pour le branchement du fil noir et du gris c ok pour moi.
    Ce que je ne comprend pas c ou je dois brancher le fil bleue et le marron d'alimentation sur la chaudière.

    Par avance merci

  4. #4
    invite728b013d

    Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25

    Re,

    En parallèle du câble d'alimentation 230 V.

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitee17ea8ae

    Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25

    Merci,
    Concrètement il faut que les conectent à l'aide d'un domino et dun autre câble ?
    Vraiment je suis désolé, mais je but sérieusement sur lendroit exacte ou je doit les connecter.

    Bien cordialement

    Fred

  7. #6
    invite728b013d

    Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25

    Re,

    Tu mets hors tension et suis le câble raccordé à une prise ou une sortie de câble, et tu serres les deux fils bleus ensemble dans le connecteur il y a la place pour serrer 2 fils de 1.5 mm² tu fais de même pour les deux autres.

    Marc.

  8. #7
    invitee17ea8ae

    Re : branchement tybox 137 sur une chaudière saunier duval thema F25

    Ok merci. Je tenterai ça dans quelques jours.

    Encore merci à toi !

Discussions similaires

  1. Branchement TA Siemens RDJ 10 chaudière Saunier Duval Thema C 23 EV ? [résolu]
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/10/2013, 20h51
  2. Branchement Thermostat Tybox 217 sur chaudière Saunier Duval
    Par invite96dc193d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 13/01/2013, 01h42
  3. Réponses: 25
    Dernier message: 08/11/2011, 08h44
  4. [Thermique] Branchement electrique platine chaudiere saunier duval thema plus f 24
    Par invite1fd2f65b dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/11/2009, 10h20
  5. [Thermique] branchement thermostat TYBOX sur chaudière saunier duval
    Par invite9fab6d15 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 18/01/2007, 20h24
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...