Bonjour,
J'utilise en appoint pour l'atelier un radiateur à bain d'huile qui est branché en 220 v mono entre phase et neutre.
Tout le bâtiment est desservi en 380 v tri, si bien que ce gros radiateur me provoque un déséquilibre trop important entre phases et de ce fait des disjonctions "compteur".
J'ai ouvert pour examiner la configuration, voici ce que j'ai trouvé:
Le bloc résistances est en fait composé de trois résistances distinctes (48 Ω, 48 Ω et 43 Ω). Ces résistances sont branchées en parallèle, la résistance équivalente est donc 15.6 Ω (merci Google). Soit un courant absorbé de 14 A, plus les éventuelles pointes au déclenchement du thermostat, pas étonnant que le disjoncteur "saute".
Le thermostat à bilames est un modèle à trois contacts gravé: 220/380 15 A.
Aucune information sur le bloc résistances.
Je pensais donc tout bêtement brancher une résistance sur chaque phase, mais avant de faire une conn...e, je me suis demandé s'il était judicieux de penser utiliser les résistances en 380 v ? Là je suis un peu sec ? (avant de peut-être devenir noir )
Qu'en pensez-vous ???
D'avance merci.
-----