[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 23 sur 23

Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?



  1. #1
    invite6eed071a

    Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?


    ------

    Bonjour à tous
    j'ai un souci avec une chaudière ELM LEBLANC Acléis NGVM 24-5H code 60 j'ai donc changé le pressostat et j'ai toujours le même code défaut
    Merci

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Bonjour,

    Avant de remplacer le pressostat il aurai fallu nettoyer l'ensemble de la ventouse, tubes, ventilo volute, tubes de raccordement et venturis. Si le débit d'air est insuffisant le pressostat ne bascule pas et le processus d'allumage ne se poursuit pas.

    Cordialement Marc.

  3. #3
    invite6eed071a

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    bonjour Cram 64
    j'ai démonté et nettoyé la ventouse j'ai regardé le venturis a première vue il parait propre sinon comment faut il le nettoyer

    Cordialement phil

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Re,

    Un technicien ne peut se contenter de "paraît propre" ! Nettoie l'ensemble.

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite6eed071a

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    OK demain je nettoie tous et je te tiens au courant merci

    Cordialement

  7. #6
    invite728b013d

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Re,

    Je croise les doigts.

    Marc.

  8. #7
    invite6eed071a

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Bonjour Marc

    J'ai nettoyé la ventouse complète ,les tubes de raccordement ,le venturis ,le ventilo et j'ai toujours le code défaut 60
    a la mise en route de la chaudière le ventilo ne tourne pas non plus

    Merci

  9. #8
    invite728b013d

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Bonjour,

    Il tournait hier ?

    Cordialement Marc.

  10. #9
    invite6eed071a

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    non hier il ne tournait pas non plus

    Cordialement phil

  11. #10
    invite728b013d

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Re,

    Tu avais bien repéré les fils lors du remplacement du pressostat ?

    Marc.

  12. #11
    invite6eed071a

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    oui j'ai débranché et rebranché les cosses une à une ainsi que les tubes

    Phil

  13. #12
    invite728b013d

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Re,

    Vérifie que le courant arrive bien sur le commun du pressostat.

    Marc

  14. #13
    invite6eed071a

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    quel est le fil commun sur le pressostat je suis novice en la matière
    j'ai une question bête à te poser sur la doc j'ai lu que sur les NGLM il y a une temporisation de vingt minutes après un défaut extraction de fumée pour un remise en route
    pour les NGVM ne faudrait-il pas attendre vingt minutes avec le code défaut clignotant pour qu'elle se remette en marche automatiquement

  15. #14
    invite728b013d

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Re;

    Je n'ai pas le schéma de ta chaudière, en principe tu n'as que 2 fils sur le pressostat, il suffit de regarder si tu as 230 V entre le neutre et l'un ou l'autre des deux fils si oui celui qui reçoit la tension doit aller sur C, l'autre sur NO.

    Essaye de faire un arrêt et marche.

    Marc.

  16. #15
    invite728b013d

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Re,

    Après un incident il faut appuyer sur la touche "Reset" et la maintenir jusqu'à ce que la température départ ne clignote plus et le témoin de fonctionnement reste allumé.

    Marc.

  17. #16
    invite6eed071a

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    OK je referais un essai mardi et je te tiens au courant

    en te remerciant

    Cordialement Phil

  18. #17
    invite8c5c087b

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Bonjour.

    J'ai exactement le même problème avec ce clignotement du voyant 60 degrés sur ma chaudière ACLEIS ngvm24-5h.

    J'ai nettoyé tous les conduits, le ventilo et sa turbine ainsi que la petite pièce vissée sur le ventilo où se connecte les 2 tuyaux du pressostat.

    J'ai testé le pressostat en soufflant dans chaque tuyau et on entend bien le basculement du contact.
    De plus, le ventilo se met bien en marche dès qu'il est alimenté.

    Malgré cela l'allumage du brûleur ne se fait pas.

    J'ai donc fait le test suivant :

    je déconnecte le tuyau rouge du pressostat puis j'ouvre le robinet d'eau chaude et je souffle dans le tuyau jusqu'à entendre le clic du pressostat et là l'électrode du brûleur est alimentée et la chaudière se met en marche.

    J'ai suspecté le pressostat et je l'ai remplacé par un autre mais d'une plage différente (50/43 par 40/33 je crois ...) et le problème est le même

    Que puis je vérifier d'autre car je suis sec sur cette panne ... mais froid en tous cas car pas de chauffage

  19. #18
    invite8c5c087b

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Messieurs les modérateurs, merci de supprimer mon post précédent car je vais ouvrir une nouvelle discussion.

  20. #19
    invite8c5c087b

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    finalement merci de laisser le message ainsi afin de ne pas surcharger le forum avec plusieurs messages pour la même panne.
    Désolé pour le va et vient ...

  21. #20
    passelaigue

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    bonsoir,
    les pales de l'extracteur sont propre?
    cdlt

  22. #21
    invite8c5c087b

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Bonjour,

    oui tout est propre et le problème est résolu

    En fait, la petite pièce (fixée sur le bloc extracteur) avec les 2 embouts allant vers le pressostat était déformée et empêchait le passage de l'air vers le pressostat, ce qui mettait en défaut la cahudière.
    J'ai changé cette pièce et la chaudière est repartie.

    Par contre, lors du nettoyage des électrodes puis de leur rebranchement, j'ai un doute dans l'inversion du branchement de l'électrode double (celle située à gauche du brûleur).
    y a t'il un branchement précis entre les 2 fils ou cela n'a pas d'importance vu que c'est le même bloc électrode ? (pour info, la chaudière marche bien malgré tout)

  23. #22
    passelaigue

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    bonsoir,
    aucune importance
    cdlt

  24. #23
    invite8c5c087b

    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM24-5H défaut 60 ?

    Bonjour,

    cool alors un grand merci et bonne journée

Discussions similaires

  1. [Thermique] Pas de gaz chaudière e.l.m. Leblanc Acleis
    Par invite02719ff1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 16/11/2013, 15h40
  2. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  3. pb chaudiere ACLEIS ELM LEBLANC
    Par invite0638e2de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/11/2008, 13h14
  4. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 03/02/2008, 10h45
  5. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 28/10/2007, 19h43
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...