Bonjour à tous
j'ai un souci avec une chaudière ELM LEBLANC Acléis NGVM 24-5H code 60 j'ai donc changé le pressostat et j'ai toujours le même code défaut
Merci
-----
Bonjour à tous
j'ai un souci avec une chaudière ELM LEBLANC Acléis NGVM 24-5H code 60 j'ai donc changé le pressostat et j'ai toujours le même code défaut
Merci
Bonjour,
Avant de remplacer le pressostat il aurai fallu nettoyer l'ensemble de la ventouse, tubes, ventilo volute, tubes de raccordement et venturis. Si le débit d'air est insuffisant le pressostat ne bascule pas et le processus d'allumage ne se poursuit pas.
Cordialement Marc.
bonjour Cram 64
j'ai démonté et nettoyé la ventouse j'ai regardé le venturis a première vue il parait propre sinon comment faut il le nettoyer
Cordialement phil
Re,
Un technicien ne peut se contenter de "paraît propre" ! Nettoie l'ensemble.
Marc.
OK demain je nettoie tous et je te tiens au courant merci
Cordialement
Re,
Je croise les doigts.
Marc.
Bonjour Marc
J'ai nettoyé la ventouse complète ,les tubes de raccordement ,le venturis ,le ventilo et j'ai toujours le code défaut 60
a la mise en route de la chaudière le ventilo ne tourne pas non plus
Merci
Bonjour,
Il tournait hier ?
Cordialement Marc.
non hier il ne tournait pas non plus
Cordialement phil
Re,
Tu avais bien repéré les fils lors du remplacement du pressostat ?
Marc.
oui j'ai débranché et rebranché les cosses une à une ainsi que les tubes
Phil
Re,
Vérifie que le courant arrive bien sur le commun du pressostat.
Marc
quel est le fil commun sur le pressostat je suis novice en la matière
j'ai une question bête à te poser sur la doc j'ai lu que sur les NGLM il y a une temporisation de vingt minutes après un défaut extraction de fumée pour un remise en route
pour les NGVM ne faudrait-il pas attendre vingt minutes avec le code défaut clignotant pour qu'elle se remette en marche automatiquement
Re;
Je n'ai pas le schéma de ta chaudière, en principe tu n'as que 2 fils sur le pressostat, il suffit de regarder si tu as 230 V entre le neutre et l'un ou l'autre des deux fils si oui celui qui reçoit la tension doit aller sur C, l'autre sur NO.
Essaye de faire un arrêt et marche.
Marc.
Re,
Après un incident il faut appuyer sur la touche "Reset" et la maintenir jusqu'à ce que la température départ ne clignote plus et le témoin de fonctionnement reste allumé.
Marc.
OK je referais un essai mardi et je te tiens au courant
en te remerciant
Cordialement Phil
Bonjour.
J'ai exactement le même problème avec ce clignotement du voyant 60 degrés sur ma chaudière ACLEIS ngvm24-5h.
J'ai nettoyé tous les conduits, le ventilo et sa turbine ainsi que la petite pièce vissée sur le ventilo où se connecte les 2 tuyaux du pressostat.
J'ai testé le pressostat en soufflant dans chaque tuyau et on entend bien le basculement du contact.
De plus, le ventilo se met bien en marche dès qu'il est alimenté.
Malgré cela l'allumage du brûleur ne se fait pas.
J'ai donc fait le test suivant :
je déconnecte le tuyau rouge du pressostat puis j'ouvre le robinet d'eau chaude et je souffle dans le tuyau jusqu'à entendre le clic du pressostat et là l'électrode du brûleur est alimentée et la chaudière se met en marche.
J'ai suspecté le pressostat et je l'ai remplacé par un autre mais d'une plage différente (50/43 par 40/33 je crois ...) et le problème est le même
Que puis je vérifier d'autre car je suis sec sur cette panne ... mais froid en tous cas car pas de chauffage
Messieurs les modérateurs, merci de supprimer mon post précédent car je vais ouvrir une nouvelle discussion.
finalement merci de laisser le message ainsi afin de ne pas surcharger le forum avec plusieurs messages pour la même panne.
Désolé pour le va et vient ...
bonsoir,
les pales de l'extracteur sont propre?
cdlt
Bonjour,
oui tout est propre et le problème est résolu
En fait, la petite pièce (fixée sur le bloc extracteur) avec les 2 embouts allant vers le pressostat était déformée et empêchait le passage de l'air vers le pressostat, ce qui mettait en défaut la cahudière.
J'ai changé cette pièce et la chaudière est repartie.
Par contre, lors du nettoyage des électrodes puis de leur rebranchement, j'ai un doute dans l'inversion du branchement de l'électrode double (celle située à gauche du brûleur).
y a t'il un branchement précis entre les 2 fils ou cela n'a pas d'importance vu que c'est le même bloc électrode ? (pour info, la chaudière marche bien malgré tout)
bonsoir,
aucune importance
cdlt
Bonjour,
cool alors un grand merci et bonne journée