bonjour
je possede un hachoir a viande il tourne en 380v et je voudrais le faire tourner en 220v
pouver vous me renseigner
moteur electrique "" somer"
type st29L
2cv 50 hz t/m 1500
v208 : v360
a6;9 : a4;2
merci
-----
bonjour
je possede un hachoir a viande il tourne en 380v et je voudrais le faire tourner en 220v
pouver vous me renseigner
moteur electrique "" somer"
type st29L
2cv 50 hz t/m 1500
v208 : v360
a6;9 : a4;2
merci
Bonjour,
La plaque du moteur indique 220 et 380 volts, mais dans les deux cas c'est en triphasé. Si la question est pour le brancher en 220 monophasé çà ne vas pas le faire.
oui il tournera en triphaserEnvoyé par medusabonjour
je possede un hachoir a viande il tourne en 380v et je voudrais le faire tourner en 220v
pouver vous me renseigner
moteur electrique "" somer"
type st29L
2cv 50 hz t/m 1500
v208 : v360
a6;9 : a4;2
merci
pourais je avoir le shema svp
et comment avoir le triphaser en 220v
bonsoir le triphasé 220v c'est trois phases en 110v
il n'existe plus êtes vous sur que l'ont peut pas le passer en 220v monophasé il y a bien un moyen pour le faire marcher en 220v monophasé avec un condo mais pas génial a suivre jc21
pour la reponse vous avez un méssage perso jc21
bonjour jl21 pour koi sai pas genial avec un condo sa lui enleve de la puissance mai si sa tourne sai le principale et que sa cale pas le reste pas de soussi: pour le condo je l achete chez quelle magasin par excemple ; et merci pour le plan de montage sa a laire simple et pour avoir le 220v en triphase il faut un montage special fait pas EDF
je vai regarder a sa
d apres vous l inconveniant sai koi en mono 220v car avent de faire koi que se soit je veut savoir
merci a vous
XXXXXXXXXXXXX
é-mail éffacé par la modération, dans votre propre intérêt, a communiquer qu'en MP
Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2006 à 18h36.
avec un condo ca marchera parfaitement en 230 mono
Bonjour,
juste une perte de puissance, mais pas de soucis cela fonctionne,
Par contre évitez le langage S.M.S qui est proscrit par la charte du forum,
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
bonjour!
merci sebastien pour ton info je vais faire comme sa .
et desoler pour l é-mail vous avez bien fait de l effacer a+ a tous
bonjour
pour le condo de demarage je n arrive pas a trouver 16yf 300v ;on me propose a partir de <31yf ? (a confirmer)
on me conseil de monter un condo permanent 16yf400v et voir apres le condo de demarage si nessessaire pour lancer le moteur
je vous tien au courent
a+ merci
Bonsoir,
pas si simple de faire tourner un mono en tri !
avec un condo je ne vois pas bien comment sortir 2 phases supplémentaires il en faut deux et vu la puissance, il va faloir des belles gamelles.
attention au couplage des enroulements, en 230 il ne tournera qu' en étoile.
Jusqu' à 1 cv ça ne pose pas trop de problème, mais la perte de puissance est de l' ordre de 25 %.
Au dela c' est fortement déconseillé la perte de puissance n' augmente pas de façon linéaire et si la charge nécessitait une puissance de 2 cv il y a une raison .
Ce n' est que mon avis
bonjour
pour linstant jai encore rien essaye jattend mon condo perm 8yf 400v apres la je vairrai si sa tourne ou voir en mettre 2 condo
la j ai plusieur vertion .donc je vai les essayer
sinon donner moi vos solution de montage :volontier
en vous remerciant
cordialement medusa
mario se nai pas pour faire tourner un mono en tri sai que je passe du 380v en 220v mono voila a+
medusa !
bonsoirEnvoyé par medusabonjour
pour linstant jai encore rien essaye jattend mon condo perm 8yf 400v apres la je vairrai si sa tourne ou voir en mettre 2 condo
la j ai plusieur vertion .donc je vai les essayer
sinon donner moi vos solution de montage :volontier
en vous remerciant
cordialement medusa
8yf sa me parait faible
sinon pour le branchement il faut racorder que 2 sur 3enroulement il me senble que les enroulements sont de U1 a V2 de V1 a W2 et de W1 a u2
sur U1 je racorderait la phase et sur le condo
la sortie du condo sur V1
sur V2 et W3 le neutre
attention au sens pour le changer : invercer U1 et V1
mais a mon avis le moteur ne démarera pas
il ny aura pas assez de couple
attention a la protection furible 8 a AM
bonjour
voila mon moteur ne fonctionne pas il demare pas il fait du bruit sai tous
mintenent je sai pas comment faire
( si jai 3 phase en 380v ) donc en 220v mono il faut alimenter quand mèmè les 3 phases
sa doit etre pour ça que ne va pas )
bon tener moi au courent comment je peut faire
cordialement medusa
Qui pourrai m envoyer le shema de branchement electrique d un moteur electrique 380v tri en220v mono
SVP
Envoyé par medusaoui il tournera en triphaser
pourais je avoir le shema svp
et comment avoir le triphaser en 220v
Si tu disposes d'un réseau triphasé 380V , il suffit simplement de prendre chaque phase avec le neutre !
si non si tu disposes du secteur 220 V monophasé c'est beaucoup plus compliqué et cela ne fonctionnera qu'avec des petites puissances mises en jeu !
pour daniel 75 comment faite vous pour mettre trois phase et neutre sur un moteur triphasé 380v avec seulement trois plots très bizarre votre réponse
un moteur est prévus pour fonctionner soit en triphasé
220v (3x110v) ou triphasé 380v (3x220v ) pas besoin de neutre pour quoi faire ??? jc21
Envoyé par jean claude21pour daniel 75 comment faite vous pour mettre trois phase et neutre sur un moteur triphasé 380v avec seulement trois plots très bizarre votre réponse un moteur est prévus pour fonctionner soit en triphasé
220v (3x110v) ou triphasé 380v (3x220v ) pas besoin de neutre pour quoi faire ??? jc21
Il est certain que ma réponse te paraîtera bizarre si tu n'en comprends pas le sens !
La question de medusa était ( si j'ai bien compris le sens ) :
comment obtenir un réseau : 3 X 220 V , en disposant d'un réseau triphasé : 3 X 380 V ?
Ma réponse a était :
Pour disposer d'un réseau triphasé : 3 X 220 V , à partir d'un réseau triphasé : 3 X 380 V , il suffit de prélever la tension simple entre le neutre et chacune des 3 phases du réseau triphasé : 3 X 380 V !
pour ton information mon cher , jean claude21 , la relation qui lie une tension simple avec une tension composée en triphasé est le coefficient racine carrée de 3 !
Pour la démonstration >>>> revoir son cours d'électrotechnique !
En conséquence : 220/1.732 , donne : 127 V et certainement pas : 110 V !
Et pour la deuxième partie de ma réponse je lui répondais que pour faire fonctionner un moteur triphasé sur le secteur monophasé , c'est plus compliqué , en considérant que la puissance pouvant être délivrée en triphasé est égale à 3 fois de celle pouvant être délivrée en monophasé .
Cependant , d'après ce qu'à relevé notre ami , medusa , sur la plaque à bornes de son moteur , il est spécifié 2 tensions : 208 V et 360 V ( et non 220 V et 380 V comme il a été dit ! ) ; en rappelant , également que l'on trouvait cette valeur de tension ( 208 V ) en bi-phasé , réseau qui lui n'éxiste plus !
A Paris , le seul établissement qui possédait encore le réseau bi-phasé se trouvait sur la rive gauche et a disparu , il y a un an . Il s'agissait d'une ancienne tannerie où les machines fonctionnaient avec ce réseau .
pour daniel 75
bonjour vous vous êtes très mal expliquer dans votre réponse concernant votre réponse a médusa
médusa a dit concernant son moteur qu'il marche uniquement en tri 220v ou en tri 380v
le tri 220v 3x110v
le tri 380v 3x220v
vous parler du biphasé 220v je connais quand même
c'est deux phase en 110v ont faisait cela pour avoir du 220v sans neutre sitôt après la guerre car les phases
en 220v n'existait pas encore
je sait faire la différence entre le montage étoile ou triangle la prochaine fois soyer plus clair dans vos propos voila @ plus jc21
si vous mettez directement en 230 le moteur vas chauffer et ptêtre bruler voici la solution.
c'est simple pour mettre un moteur de 380 v triphaser en 230v en mono il suiffit de mettre un condensateur il faut mettre un condensateur de 70uf par kw de puissance voilà et le tour est jouer c-à-dire si votre machine fait 2500 w = 2,5kw vous devez mettre un condensateur de 2,5x70= 175 uf à vous maintenat de regardez la puissance de votre machine et de calculer pour mettre le condensateur
bonjour!
pour un moteur de 2cv,soit il te faut un condensateur de demarrage de 500 microfarads + un autre condo permanent de 75 microfarads!ton moteur doit etre couplé en etoile!tu demmarre avec le condo de 500 microfarads,puis quand ton moteur est lanché,tu permute sur le condo de 75 microfarads!mais tu peux demarrer ton moteur directement avec le condo de 75 microfarads!tu mets le condo sur U et V et puis tu branches l'alimentation sur U et W!
bonsoir hé!! havane cela ce passait le 19.10.2006 laisse tomber hi!!! jc21
bonjour et merci havane meme si la question date un peu, les reponses elles peuvent servir au autre.