bonjour
j'ai un ballon thermor qui emet un sifflement strident pendant les heures creuses lorsque j'ouvre un robinet ou quand je tire la chasse d'eau ou que mon lave linge ou mon lave vaisselle fonctionne
quelqu'un peut me dépanner
merci
-----
bonjour
j'ai un ballon thermor qui emet un sifflement strident pendant les heures creuses lorsque j'ouvre un robinet ou quand je tire la chasse d'eau ou que mon lave linge ou mon lave vaisselle fonctionne
quelqu'un peut me dépanner
merci
bonjour, actionner le groupe de sécurité du chauffe eau ici...
http://www.maison.com/brico-travaux/...galerie/31985/
bonjour
il faut que je vidange
perdre 200 litres d'eau oups
bon je fait ça ce soir
merci
Salutations à tous
NON, NON, je pense que l'ami electrobien veut uniquement une manoeuvre courte, c'est à dire ouvrir et maintenir ouvert le temps qu'un peu d'eau sorte pour éliminer d"éventuels dépots (saleté, calcaire, etc ) et ainsi repositionner correctement les différents clapets de fermeture. En effet si pas bien hermétique, cela occasionne une prise d'air, d'où le sifflement.
Donc maintenir manette tournée le temps de remplir une partie d'un seau, puis lâcher pour refermer. voir si problème résolu ainsi.
merci a toi doubleyou
bonjour j'ai essayé hier soir
je vous tiens au courant
merci
bonjour
cela n'a pas résolu le problème
et maintenant de l'eau coule au goutte à goutte tout le temps alors que d'habitude c'est pendant les heures creuses
Bonjour,
Un morceau de calcaire sur la valve, il faut vider ce dépôt afin de rendre la valve hermétique.
Actionne le plusieurs fois de suite en fermant au préalable l'arrivée de l'eau froid "petit levier" sur la groupe de sécurité.
Dès qu'il ne sort plus de saleté, la valve devrait de nouveau être étanche.
Bonne suite
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
bonjour j'ai refait la manip sur le robinet de purge et l'eau ne coule plus en journée
aucun sifflement hier soir
par contre j'aimerai régler la température de l'eau mais je ne vois pas comment le faire
chauffe eau thermor code 281057 de 200l
cdt
Bonjour,
la carte électronique a pour fonction de protéger la cuve de la corrosion, pour ajuster la température il doit y avoir un réglage sur le thermostat fixé sur la résistance chauffante située sous le boiler.
Quelques photos ici :
https://www.google.be/search?q=R%C3%...iw=976&bih=547
Bonne suite
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
Salutations à tous et à l'ami trebor en particulier
tu as parfaitement raison. les photos de la carte électronique que nous a joint malibulaire sont celles des 1ères versions d'ACI.
Elle ne servent qu'à la protection de la cuve en envoyant un faible courant entre une anode et la masse métal de la cuve.
Elles ne comportent donc AUCUN réglage de température.
bonjour
vous trouvez que ça fait beaucoup 20% de consommation electrique pour un cumulus de 200l sur 1 mois pour 2 personnes sachant qu'on a une douche et pas de baignoire
merci
Bonsoir,
Combien de kwh avez-vous consommé ?
Combien de litre d'eau pour les douches ?
Tout dépends de la quantité d'eau chaude consommée lors des douches.
Pour chauffer 50 litres d'eau froide de 10°C à 60°C, il faut +/-2,9 kwh
Avec ces 50 L d'eau à 60°C qui sera mélangée avec de l'eau à 10°C afin de prendre les douches avec l'eau à 38°C, 39 L d'eau froide son mélangée avec l'eau à 60°C.
Total disponible 50 + 39 = 89 L d'eau à 38°C
Ou 50 + 33 L pour 83 L à 40°C pour les frileux
Ce qui est très suffisant pour 2 personnes, sauf si la douche est comme une cascade ou que ça dure un certain temps.
Pour chauffer 1 litre d'eau à 10°C jusque 60°C, il faut 0,058 kwh (58 wh)
Pour 100 L = 5,8 kwh, etc.......
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
bonjour
mon proprio est débile
dans la rénovation de 2011(subvention anah) il a mis des radiateurs à fluide caloporteur très économiques
et à coté de ça il a mis un chauffe eau qui ne m'a pas l'air neuf donc rien à faire pour la température et pas d'economie de ce coté
merci tout de meme pour le dépannage
vous etes formidables
bonsoir je viens d'ouvrir mon robinet et là le sifflement strident recommence
a++++++
Bonjour,
Est-ce lors de la prise d'eau froide que ce sifflement est émis ?
Ou aussi bien pour l'eau froide que l'eau chaude ?
Si il y a un régulateur de pression sous le boiler ou pour ailleurs afin de limiter la pression sur l'ensemble de l'installation, c'est peut-être ce régulateur qui siffle ?
Place quelques photos biens nette afin de voir comment est alimenté l'eau froide et chaude sur le boiler ?
Bonne suite
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
bonjour
voilà des photos
20170401_101227.jpg20170401_101249.jpg20170401_101308.jpg20170401_101345.jpg20170401_112159.jpg
de plus je vois que le cumulus dépense 28% de ma facture pour 2 personnes
2 douches par jours de 5 mn juste pour se rincer
ça siffle avec l'eau froide quand mon lave linge se remplit mais pas à chaque remplissage , quand je tire la chasse d'eau ou que j'ouvre un robinet
mon propriétaire a baisser la pression mais juste en tournant la vis sans appareil de controle
merci
Bonjour,
C'est une alimentation triphasée, mais il doit y avoir moyen de régler la T° de l'eau.
Attends d'autres avis pour cela.
Pour le sifflement tu l'entends ou exactement ?
Réduire la pression d'eau encore un peu si c'est possible.
Quelle est la Température de l'eau chaude dans le boiler ?
Quelle est la consommation en kwh/24 h du boiler, comment sais-tu que ça représente 28% de ta facture ?
2x5 minutes ça fait peu d'eau, si c'est une pomme à fins jets d'eau, à pouf je dirais 40 litres max pour vous deux.
Ce qui fait peu d'eau à chauffer.
41 L d'eau à 38°C = 23 L à 60°C mélangée à 18 L d'eau à 10°C
Ou 24 L à 60°C + 16 L à 10°C = 40 L à 40°C.
Tu peux vérifier l'index du compteur d'eau avant et après les douches pour voir si mon estimation est juste ?
Si c'est 60 L d'eau froide pour vous deux, il faut 36 L à 60°C + 24 L à 10°C = 60 L à 40°C.
Sachant qu'il faut 58 Wh pour chauffer à 60°C 1 litre à 10°C.
36 Lx58 Wh = 2088 Wh soit 2 kwh.
A cette consommation, il faut ajouter la consommation d'entretien de l'eau à sa T° de 60°C je l'estime à environ de 1,5 à 2 kwh/24 h pour un boiler de 200 L.
Par jour ( 24 h ) le boiler seul pour les deux douches et l'entretien de la T°, il devrait consommer environ 4 Kwh/24 h.
Autres avis pour le réglage de la température qui ne peut être inférieure à 60°C.
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
Bonjour,
Possible, si vous avez des mitigeurs thermostatiques que l'un deux soit défaillant,
Robinet fermé avec communication entre eau chaude et eau froide,
La charge en pression du réseau est permanente sur le chauffe eau malgré la soupape du GS,
A l'ouverture de la chasse d'eau ou d'un autre point de puisage,
L'équilibrage suite à la chute de pression à l'ouverture de l'eau froide transite par le robinet mitigeur et génère le sifflement.
bonjour
c'est doubleyou qui m'a dit qu'il n'y avait pas de réglage de température en voyant une photo (voir plus haut)
bonjour j'ai effectivement un mitigeur thermostatique dans la douche
comment savoir s'il est défectueux
merci
Re
je précise qu'il n'y a pas de réglage de température sur la CARTE ELECTRONIQUE ACI pour l'anti corrosion MAIS un tel réglage doit exister sur le thermostat mécanique à bulbe.
( Le carré ou arrive les fils électrique ). Parfois ce réglage est accessible facilement par le dessous, parfois il faut démonter le thermostat car le réglage se trouve sur l'autre face. donc au dessus.
bonjour
ok j'avais mal compris
voilà une photo je ne vois rien
donc il faut que je démonte
faut-il que je déconnecte les fils après avoir mis hors tension
merci
Oui, il faut dévisser la patte qui en général maintient le thermostat.
Bien sûr, couper le courant avant !!
Si les fils électriques sont suffisamment longs, pas besoin de les débrancher.
Toutefois, ATTENTION ! depuis le thermostat, part une petite canalisation en cuivre avec un "bulbe" à l'extrémité.
c'est ce qui mesure la température. Donc ne pas trop tordre le tube de cuivre pour ne pas l'endommager !
sinon, le réglage est de l'autre coté. Une fente permet de tourner la molette de réglage.
voir ci joint
bonsoir
il y a les temperatures sur la molettes ?
merci
bonjour
me revoilà pour donner des nouvelles
pendant une semaine plus de sifflement de chauffe eau alors que je n'ai rien touché
j'ai trouvé ça bizzare
puis j'ai remarqué que l'eau n'était meme pas tiède (30 degrès)
mon propriétaire a fait venir un electricien qui m'a dit que le chauffe eau était hs et que déjà le sifflement n'était pas normal
mon proprio a ralé car il m'a maintes fois dit qu'il n'avait jamais eu de soucis avec les 2 autres locataires
le chauffe eau était de 2011 et ici en cotes d'armor il n'y a pas de calcaire
bref c'est fait chauffe eau neuf
merci
Bonjour malibulaire et autres lecteurs,
Merci pour le retour d'info.
Peut-être un sifflement qui a signalé une surchauffe sur une partie de la résistance chauffante ( une partie de la résistance en court-circuit) ?
J'ai une bouilloire électrique de 2000 W qui chauffe uniquement le fond, lors de la chauffe ça fait un bruit assez fort à la limite d'un sifflement avec des vibrations.
C'est probablement trop chaud pour une surface de contacte entre l'eau et le fond trop petite, c'est le bouillonnement qui produit ce bruit.
Bonne journée à tous