Bonjour à tous,
Je possède un groupe chinois de 6 kva, moteur 13hp. Alternateur triphasé. Régulation par avr 8 fils.
Le problème est que j'ai 330v entre phase et neutre et environ 500v entre phase.
Au fréquencemètre l'alternateur tourne bien à 50hz
J'ai tester le circuit d'excitation après avoir changé les charbons, environ 55 ohms avec des monté à 120 ohms quand je tourne le moteur à la main.
Sur les 4 fils qui vont au bornier, 1,4ohms entre phase et 2,4 entre phase et neutre.

Je retrouve à peu prêt les meme valeurs sur les 4 fils qui sortent du bas de l'alternateur pour aller sur l'avr.
J'ai changé l'avr par une correspondance, ca n'a rien changé toujours les meme tensions

J'ai essayé de mettre un spot halogène sur la prise, elle a claqué direct.

Quelqu'un aurait il une solution. Merci.