[Thermique] branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S



  1. #1
    jo59jo

    branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S


    ------

    bonsoir, j'ai une vieille chaudière en fonte avec un brûleur fioul de dietrich M100/1S je voudrais y brancher un thermostat Theben Ramsès 784 mais je ne sais pas où le connecter sur le brûleur ??

    -----

  2. #2
    passelaigue

    Re : branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S

    bonjour,
    vous pouvez le brancher soit sur l'alimentation du brûleur (si la chaudière ne fait pas d'eau chaude) soit sur l'alimentation du circulateur(mais si c'est une vieille installation vous devez avoir du thermosiphon)ou aussi en série sur l'aquastat chaudière
    perso je choisirais sur l'aquastat chaudière cela vous ferez une sécurité de plus sur l'aquastat (les vieilles chaudières en fonte n'ont pas de sécurité surchauffe)
    cdlt

  3. #3
    scopion44

    Re : branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S

    bonjour

    je confirme le post #2 de Passelaigue que je salue !

    salutations scopion44

  4. #4
    jo59jo

    Re : branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S

    bonjour à vous ...........merci pour le renseignement je vais voir sur place dans la semaine car j'ai téléchargé la notice sur internet et je ne sais pas si c'est l'originale ...je sais qu'il y a un boitier sur le dessus avec des degrés.. là c'est positionné sur 55° éventuellement je vous enverrais une photo car je ne vois pas dans l'immédiat où se brancher ci joint le lien sur la doc du bruleur ??
    https://www.jeanpaulguy.fr/notice/no...%20100%20S.pdf
    passez de bonne fêtes de fin d'année et à l'année prochaine

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    jo59jo

    Re : branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S

    bonjour et merci pour la confirmation comme je l'ai dit dans la réponse de PASSELAIGUE faut que je vois dans la semaine l'installation ... c'est une maison que je vais louer et je veux y mettre un thermostat car la chaudière fonctionne 24h/24 avec la régulation des robinets thermostatiques et je confirme qu'il n'y a pas de circulateur ça marche par thermosiphon ... passez de bonne fêtes de fin d'année et à l'année prochaine (y)

  7. #6
    scopion44

    Re : branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S

    rebonjour

    si il n'y a pas de production d'ECS raccorder le TH sur la prise 7 broches entre T1 et T2 ou alors l'insérer dans L1

    bonnes fêtes de fin d'année!
    scopion44
    Images attachées Images attachées  

  8. #7
    jo59jo

    Re : branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S

    bonjour à tous merci pour le schéma l'ai branché et ça fonctionne très bien je peux réguler mon allumage brûleur avec le thermostat super...

Discussions similaires

  1. [Thermique] Problème d'allumage a froid bruleur m100-n de dietrich
    Par jean-69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 13/10/2015, 07h56
  2. [Thermique] Bruleur éteint De Dietrich M100 (R)S [Résolu]
    Par Emilumin dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 26/10/2014, 13h34
  3. [Thermique] Bruleur Fioul M104 CFF De dietrich bruit de scierie
    Par invite0c99b8a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 31/12/2011, 10h57
  4. Recherche schéma branchement bruleur M100
    Par invitebfcfe75c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2009, 17h19
  5. [Thermique] Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH
    Par eskual dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 13/09/2008, 18h52
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...