Bonjour
ce portail avec carte CAME ZBX74-78 fonctionnait très bien jusque hier
il refuse de se fermer depuis hier, en revanche la commande d’ouverture marche (telecommande)
Après essais et consultation du forum, je suis à court d’idée:
- les contacteurs fin de course fonctionnent, vérification faite jusqu’au bornier FA/FB/F
- les cellules fonctionnent. Vérifiées au volt metre, et on entend bien le relais claquer
- les 3 fusibles OK
j’avais également tenté d’autres bricoles, shunt 2-7...
j’ai un doute sur les tensions aberrantes (à mon sens) relevées sur le bornier U/V/W, portail en mouvement (donc sens ouverture),:
U/V: 440V
U/W : 360V
V/W : 240V
et pas de tension à la commande fermeture
mon voltmetre a pourtant l’air de bien fonctionner, et me trouve bien environ 240V sur les bornes d’entrée L/N
y aurait-il l’inverseur de courant qui ne fonctionnerait pas? mais je n’ai pas su où le trouver ni comment le tester, notamment à cause de ces tensions aberrantes sur U/V/W
merci de vos conseils!
-----