PAC BORO/ZUBADAN - Groupe extérieur tourne en pemanence



  1. #1
    invite92dab3d7

    PAC BORO/ZUBADAN - Groupe extérieur tourne en pemanence


    ------

    Bonjour,
    Voilà quelques jours que le groupe extérieur ZUBADAN R410A tourne 24h sur 24 sur un SEUL ventilo (celui du bas).
    Elle est actuellement en mode ECS et le chauffage est désactivé.
    Ma question, est il normal que ce groupe tourne sur un SEUL ventilo et en continu...
    Si j'éteins le module BORO le groupe extérieur continue de tourner ?
    Merci

    -----

  2. #2
    ptigui29

    Re : PAC BORO/ZUBADAN - Groupe extérieur tourne en pemanence

    bonjour
    Vous devriez faire appael au SAV du revendeur ou une station technique agréée par la marque.Celà sent la fuite de gaz réfrigérant.

  3. #3
    invite92dab3d7

    Re : PAC BORO/ZUBADAN - Groupe extérieur tourne en pemanence

    Merci cela me conforte dans mon diagnostic d'utilisateur.
    J'ai un dépanneur de la marque qui vient Jeudi matin
    Bien cordialement

    je vous tiens informé du diag

  4. #4
    gienas
    Modérateur

    Re : PAC BORO/ZUBADAN - Groupe extérieur tourne en pemanence

    Bonjour didier13 et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum.

    Citation Envoyé par didierdu13 Voir le message
    Merci cela me conforte dans mon diagnostic d'utilisateur ...
    Bien sûr que si!

    Ptigui29 suspecte un dysfonctionnement du fluide caloporteur, qui oblige à un fonctionnement permanent qui "patine".

    ... J'ai un dépanneur de la marque qui vient Jeudi matin ...
    La législation actuelle impose de ne faire intervenir que du personnel qualifié par la marque, et impose aussi des vérifications annuelles.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite2a85a9bd

    Re : PAC BORO/ZUBADAN - Groupe extérieur tourne en pemanence

    Citation Envoyé par gienas Voir le message
    La législation actuelle impose de ne faire intervenir que du personnel qualifié par la marque, et impose aussi des vérifications annuelles.
    Ah bon, je n'étais pas au courant, c'est une loi qui est passée récemment?

  7. #6
    ptigui29

    Re : PAC BORO/ZUBADAN - Groupe extérieur tourne en pemanence


  8. #7
    Renzo

    Re : PAC BORO/ZUBADAN - Groupe extérieur tourne en pemanence

    Bonjour,

    Certes la législation impose le contrôle annuel d'étanchéité par une entreprise titulaire de l'attestation de capacité mais il n'y a pas d'obligation que ce soit une entreprise agréée par le fabricant.
    Cordialement

  9. #8
    invite92dab3d7

    Re : PAC BORO/ZUBADAN - Groupe extérieur tourne en pemanence

    Bonjour,
    Près de 3 semaines écoulées et le problème n'est toujours pas résolu.
    Il y a 15 jours, après passage d'un technicien, voici le bilan :
    - Pression du gaz Ok
    - Test des sondes préconisé par Mitsubishi OK
    - Bilan de chez Mitsubishi : changer " moteurs des deux ventilos + carte (je ne sais plus laquelle - celle ou sont connectées les sondes)

    Le technicien a contacté un autre SAV et après quelques manipulations en a déduit que c'est le moteur bas (celui qui tourne en permanence) qu'il suffirait de changer.
    Je reste dans l'attente du devis depuis 15 jours, apparemment difficulté d'obtenir tarif de chez Mitsubishi

    En attendant j'allume quelques heures et disjoncte le groupe externe afin de lui éviter un fonctionnement incessant du moteur bas. Le module Böro vient de se remettre en alarme ce matin

    Votre avis sera le bienvenu...

Discussions similaires

  1. [Thermique] Panne groupe exterieur DAIKIN 3mxs68g2v1b
    Par invite21299da6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 21/02/2018, 17h20
  2. Vibrations d'un groupe extérieur de clim fixé sur un mur ? [Résolu]
    Par invite71a53b8e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 10/03/2015, 19h52
  3. que penser d'un climatiseur reversible sans groupe extérieur ?
    Par pueblo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 04/05/2014, 18h20
  4. climatiseur sans groupe extérieur
    Par invite615852a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/08/2011, 23h07
  5. groupe extérieur DC inverter dans grange?
    Par poloassalili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 7
    Dernier message: 10/08/2011, 13h09
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...