[Thermique] Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32

Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.



Vue hybride

  1. #1
    Raiback

    Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Bonjour,
    Notre climatiseur "TCL" 12 000 BTU, modèle TAC/12CHS/G, a un souci de réglage de la vitesse du ventilateur de l'unité intérieur, dès l'allumage il tourne à pleine vitesse et on ne peut la réguler avec la télécommande (entre vitesse 1-2-3) CAD il est toujours sur 3, j'ai changé la télécommande (pour éliminer cette piste) et c'est la même chose.

    Merci pour d'éventuelles suggestions.

    Cordialement.
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    ptigui29

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    bonjour
    la carte électronique de l'unité intérieure doit être défectueuse.

  3. #3
    Raiback

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Bonsoir,
    Y'a pas un composant electronique particulier à vérifier sur la carte mere ? pour un eventuel remplacement genre condensateur?
    Cordialement

  4. #4
    Raiback

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Bonjour à tous

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    IC-CD0000

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Bonjour à toi aussi

    AMHA, pour s'en tenir aux hypothèses simplistes, j'aurais tendance à dire que le lièvre pourrait se cacher dans de l'électronique de puissance (triac, igbt, mosfet, etc...), mais ne connaissant pas ce type d'appareil, j'ai bien peur que ça soit plus complexe que ça. Une photo détaillée de la (des) carte(s) électronique(s) pourraient nous orienter vers une première idée.
    Mais quelque soit le cas, y a pas à faire, il faudra bien ouvrir la bête un jour ou l'autre, pour ausculter ses entrailles (sauf bien entendu si une garantie existe encore, dans ce cas, retour au vendeur). Au besoin, aide-toi d'une personne compétente dans ton entourage. Avec un peut de chance un connaisseur de cet appareil en particulier passera par là... bonne chance

  7. #6
    Raiback

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Bonsoir,
    Ci-joint des photos
    Images attachées Images attachées

  8. #7
    f6exb

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Bonsoir,
    3 docs sur des modèles dont les références sont proches. Regarde si ça peut te dépanner.
    http://www.iran-tcl.com/Files/files/1.pdf

    https://masterxoloda.ru/files/ballu/BSC05-30.pdf

    https://elektrotanya.com/tcl_tac-09c.../download.html
    Seuls les faucons volent. Les vrais restent au sol.

  9. #8
    IC-CD0000

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Bonsoir,
    Dans la dernière photo, quelle est la référence du composant noir rectangulaire à 3 pattes, à côté du condensateur jaune, où il y a marqué 'high voltage' ? (il me semble voir BT134....). Etait-il fixé à un radiateur ? A+

  10. #9
    Raiback

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Bonsoir,
    Dans la dernière photo, quelle est la référence du composant noir rectangulaire à 3 pattes, à côté du condensateur jaune, où il y a marqué 'high voltage' ? (il me semble voir BT134....). Etait-il fixé à un radiateur ? A+
    Bonsoir,
    la référence est : PH 600D BT134 mA319 D5

    Par contre j'ai pas bien saisie la question s'il était fixé à un radiateur ?

    Cordialement
    Dernière modification par Raiback ; 14/09/2018 à 23h27.

  11. #10
    Raiback

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    la référence en photo
    Images attachées Images attachées  

  12. #11
    IC-CD0000

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Bonsoir,

    Merci pour les photos, c'est donc bien un triac 4 ampères BT134-600D (datasheet ICI). Si on suit les pistes (photo 3), on remarque qu'il est directement lié au moteur (puissance).

    Tu peux faire un test pour voir s'il est défectueux : dessoude la patte à droite du triac (Gate) et laisse-la en l'air. Avec les précautions nécessaires, essaie d'enclencher. Si la vitesse est toujours au maximum, alors que la commande est nulle (Gate débranchée), alors le triac est à changer. Il y a pas mal de probabilité que ça soit ça.
    Si le test te paraît trop risqué, alors change simplement le triac et vois s'il y a de l'amélioration.

    Un radiateur (ou dissipateur thermique) permet d'évacuer la chaleur induite dans le triac et de le préserver. S'il n'y en avait pas auparavant, je te conseille fortement d'en ajouter, pour simplifier dans ton cas tu peux mettre un à clipser, enrobant le composant (exemple).

    Bien que ça ne soit pas nécessaire dans un premier temps, perso, je changerais le condensateur jaune C19 par la même occasion (en prévision au kazou, car ils vieillissent mal), il faut impérativement prendre du type X2 avec la même valeur. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/09/2018 à 22h22.

  13. #12
    Raiback

    Re : Probleme de vitesse du ventilateur d'un climatiseur interne.

    Citation Envoyé par f6exb Voir le message
    Bonsoir,
    3 docs sur des modèles dont les références sont proches. Regarde si ça peut te dépanner.
    http://www.iran-tcl.com/Files/files/1.pdf

    https://masterxoloda.ru/files/ballu/BSC05-30.pdf

    https://elektrotanya.com/tcl_tac-09c.../download.html
    Bonsoir,
    Merci pour les liens, mais j'ai pas beaucoup de notions pour exploiter ces documents.

    Cordialements

Discussions similaires

  1. Refroidisseur/ climatiseur sans ventilateur
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Technologies
    Réponses: 11
    Dernier message: 05/06/2014, 21h53
  2. Climatiseur Aux de chez Vial : moteur ventilateur déja remplacé...
    Par invite4cee6dea dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/08/2012, 15h03
  3. [Thermique] Climatiseur gainable Hiyasu inverter HO-30LE : ventilateur UI tourne en permanence !
    Par invite30d28638 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 28/01/2011, 17h31
  4. Transformer ventilateur de climatiseur en générateur électrique.
    Par invite14afb88f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/10/2010, 21h53
  5. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
    Par invitebc1209b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 30/11/2009, 18h54
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...