Bonjour,
Quelqu'un connaitrait-il la valeur de résistance en ohm d'une sonde extérieure sur chaudière viessmann vitodens 200. Elle a pour référence : vi 7405121; merci pour votre réponse.
-----
Bonjour,
Quelqu'un connaitrait-il la valeur de résistance en ohm d'une sonde extérieure sur chaudière viessmann vitodens 200. Elle a pour référence : vi 7405121; merci pour votre réponse.
Bonjour,
page 32 du manuel.
Amicalement sepp
Bonjour Sepp, merci pour la réponse, très rapide. En fait, en cherchant bien, j'ai trouvé le renseignement, c'est page 92, avec toutes les valeurs de résistance que je cherchais. J'aurais pu être plus perspicace.
Auriez vous des renseignements sur des défauts du bloc de motorisation de la vanne quatre voies. Le registre de défauts est vague, il précise seulement "bA" ? Merci je rappelle qu'il s'agit d'une vitodens 200 type WB2A.
Bonjour á toutes et á tous,
Titincha je ne suis pas chauffagiste ,j'ai telechargé la doc que les professionels (lles) utilisent pour pouvoir vous aider.Mais si vous expliqueriez exactement ce que vous avez comme probléme je pense que les pros du chauffage vont pouvoir vous répondre.Je mes en piece jointe un pdf mais il est en allemand .La description dess erreurs y est compréensible meme pour ceux qui ne comprenent pas la langue.
Bon dimanche Sepp
bonsoir,
je déterre cette ancienne discussion, car je rencontre aussi un soucis avec cette sonde extérieure Vi 7405121.
je l'ai déjà remplacé une fois il y a 4 ans, et aujourd'hui je rencontre le même soucis (le chauffage ne démarre pas suite à une valeur trop élevé de relevé de température extérieure, sonde débranché la valeur descend à 0°C).
ma chaudière est une Viessmann vitodens 222 type WS2 installé en 2004.
je n'ai pas le manuel dont on parle précédemmnent
Je voudrais connaitre la valeur du composant (thermistance) pour ne remplacer qu'elle. Viessman abuse avec leur tarif démesuré de 135€
merci pour votre aide
cordialement,
bonjour, je relance à nouveau ce sujet n'ayant pas obtenu de réponse, merci
Bonjour, suite à l'arrêt de mon chauffage pour cause de température extérieure de 24° (selon l'affichage sur la régulation Vitronic), alors qu'il faisait en réalitè 8°, j'ai pensé directement à la sonde extérieure défectueuse.
Pour remettre en route et ne pas rester sans chauffage ni eau chaude, je corrobore, il suffit de déconnecter la sonde, la chaudière "croit" alors qu'il faut 0° et le chauffage se remettra en route a assez haute température.
La résistance de la sonde est tout bêtement une thermistance NTC de 10Kohm, c'est mentionné dans le manuel technique.
J'ai donc acheté 5 ntc de 10k 1% sur Amazon pour 7€ ttc +les 5!) dessoudé la NTC défectueuse et remplacée par une neuve, l'affichage indique à nouveau la température extérieure exacte, 8° ce matin, la chaudière refonctionne donc à nouveau parfaitement, tout ça pour un prix dérisoire !
Voilà, il m'en a coûté 1,50€ et un peu de soudure, contre +/-100€ (hors main d'oeuvre) chez Viessmann, ce qui est totalement excessif pour ce que c'est, il n'y a pas photo...
Bonne continuation
Cordialement
Yves
NTC 10 Kohm 1% (7€ les 5 pièces sur Amazon !)
Ça fonctionne, je viens de faire cette réparation avec succès.
Bonjour à tous,
J'ai le même problème avec une chaudière Vitodens 200-W, qui possède une sonde extérieure dont la référence est également Vi 7405121 (chiffre indiqué sur le pcb de la sonde).
Je suis tombé sur cette discussion, je me suis donc dit "parfait, c'est le même problème que moi et ils l'ont résolu facilement". J'ai donc été acheter une résistance NTC 10Kohm au petit magasin d'électronique du coin, que j'ai soudée sur le pcb de la sonde. Malheureusement, la chaudière indiquait toujours "défaut" après l'intervention.
J'ai du mal à comprendre pourquoi cette réparation a fonctionné sur vos chaudières et pas sur la mienne, alors que la référence de la sonde est identique. J'ai vérifié la nouvelle résistance de la sonde, et celle-ci indique environ 11 kohm à température ambiante, +/- 16 kohm quand je la mets au frigo et 6 kohm quand je la place près d'une source de chaleur. Donc, sans connaître les valeurs exactes qu'elle devrait avoir, elle m'a l'air de fonctionner.
Ensuite j'ai été voir dans la notice de maintenance, et là je suis surpris car, en page 92, il y a un graphique qui montre que la résistance devrait lire 500 ohm à 0°C et environ 543 ohm à 20°C. Donc selon ce graphique il faudrait une résitance NTC complétement différente !! voici la page 92 : ####### Image externe supprimée.
Quelqu'un a-t-il une explication et peut-il m'aider ?? Merci d'avance !!
Dernière modification par gienas ; 11/02/2023 à 20h28. Motif: Suppression de l’image externe à présenter sur le serveur dans une nouvelle réponse
Bsr,
apparemment, le n° 7405121 désigne un type de sonde.
Il doit en exister plusieurs valeurs, ici 500 Ohms (désolé, j'ai trouvé en allemand...)
https://www.intec-heizung.de/viessma...turfuehler-neu
cdlt,
JY
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
Re,
De surcroit, ce n'est plus une CTN, mais une CTP....(résistance augmente si t° augmente)
JY
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
Bonsoir,
Dans cette chaudière il y aurait une sonde 20 K CTN et un 580 Ohms CTP, voir page 33
(je n'ai pas compris en allemand)
Quelle était la valeur de la sonde déposée ? C'est increvable un sonde de ce type ?
Etait t'elle HS ?
Dernière modification par Jeryko ; 11/02/2023 à 22h09.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Bonjour,
Merci pour vos réponses !! Effectivement, sur le lien que vous m'envoyez (https://www.intec-heizung.de/viessma...turfuehler-neu), la sonde est visuellement identique à la mienne et annonce une résistance de 500 ohms.
Pour répondre à la question de Jeryko, la sonde déposée était HS, quand je la mesure ça n'indique rien. En fait la boîte de la sonde avait été "colonisée" par des araignées (c'est une sonde extérieure qui a été installée il y a 14 ans) peut-être la raison de la panne ?
Page 33 du manuel allemand, c'est un graphique qui n'est pas dans mon manuel donc peut-être est-ce différent pour ma chaudière. Je place ici une photo de la page de mon manuel se rapportant aux valeurs que devrait avoir ma sonde extérieure. J'espère que cette fois l'image sera visible
Donc du coup, si je demande à mon magasin électronique une sonde NTC avec une résistance de 500 ohms c'est suffisant pour obtenir la bonne pièce ? Ou dois-je fournir des infos supplémentaires ?
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour,
Ben NON, relire le post #11
D'après ta photo jointe au post # 13 c'est bien une CTP 580 Ohms qu'il te faut et non une CTN !
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
Bjr,
je pense qu'une CTP 500 ohms pourrait aller.
type PT500:
https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-rtd/1812062
sonde platine:
https://www.electronique-radioamateu...de-platine.php
les coefficients donnés ici amèneraient à des valeurs de 480 ohms à -10°C et 539 ohms à +20°C, proches des valeurs théoriques.
cdlt,
JY
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
Re,
autre source ?
https://www.amazon.fr/iOVEO-001AF032...qid=1676220011
cdlt,
JY
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
Bsr,
Il semble y avoir 2 ou 3 autres sondes sur cette chaudière (des NTC 10K)
Kesseltemperatursensor : sonde de température de chaudière
Auslauftemperatursensor : Sonde de température de sortie
Komfortsensor : sonde de confort (thermostat d'ambiance ???)
cdlt,
JY
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
Merci encore pour vos réponses ! Désolé, je suis un peu nul !
Donc si je comprends bien :
NTC = CTN = résistance descend quand t° monte = pas bon dans mon cas.
Et CTP = PT = RTD = résistance monte quand t° monte. -
Donc si je prends une CTP à 500 ohm je suis dans le bon (donc le 500 ohm correspond à la résistance à 0°c si je comprends bien).
Et sur ce lien c'est aussi la bonne pièce : https://www.reichelt.com/be/fr/capte...NGUAGE=FR&&r=1
CTN = Coefficient de Température Négatif (en Anglais NTC)
CTP = Coefficient de Température Positif (en Anglais PTC)
PT désigne le type de sonde (PT pour platine, constituant majeur), 500 est la résistance à 0°C.
RTD = Resistance Temperature Detector : résistance utilisée pour la mesure de température
OUI, ça doit marcher..............
Donc si je prends une CTP à 500 ohm je suis dans le bon (donc le 500 ohm correspond à la résistance à 0°c si je comprends bien).
Et sur ce lien c'est aussi la bonne pièce : https://www.reichelt.com/be/fr/capte...NGUAGE=FR&&r=1
cdlt,
JY
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"